Thermostatische radiatorkraan dynamisch

Schijndela

  • #1
Beste,

Ik had een vraag ik heb voor mijn werkkamer een T22 paneelradiator gekocht, op deze radiator zou ik graag een thermostaatkraan willen plaatsen.
Nu lees ik dat je met met een Dynamische thermostaatkraan ook de radiator kan inregelen (ik zat te denken aan een Heimeier Eclipse) Ik heb een Calenta CW40 ketel dus het plaatsen van een dynamische radiatorkraan zou mogelijk moeten zijn.
Echter omdat al mijn overige radiatoren nog voorzien zijn van "gewone Heimeier Radiator knoppen" of het dan zinvol is om enkele deze radiator te voorzien van een Dynamische kraan?

Of is het in deze situatie beter om enkel een normale thermostaatkraan te plaatsen?
Of de oude Radiatorkraan op de nieuwe paneelradiator te schroeven?

Ik hoor graag wat wijsheid is.

In ieder alvast bedankt voor de reactie.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Dat heeft voor het totale systeem geen zin, maar als je toch een ventiel moet plaatsen
waarom dan niet meteen zo'n Eclipse ventiel. Je kunt dan in elk geval deze radiator goed inregelen.
Let er wel goed op welk ventiel je koopt, er zijn uitvoeringen tot 150l/h en de nieuwere kunnen
een veel hoger debiet aan. Daarvoor moet je eerst het debiet berekenen en dan de 150l/h of
de 300l/h versie kopen.
 

Schijndela

  • #3
Dag Ronny, bedankt voor je reactie!
Blijkbaar heeft het plaatsen van een dynamisch ventiel iets meer voet in aarde..:denk:
Het uitrekenen van het debiet is dit ook door een leek als ik uit te rekenen? doe je dit voor de volledige installatie of enkel voor de betreffende Radiator?
Ik heb via google wel een formule gevonden maar die zegt mij niet zoveel, wellicht dat je hier toelichting op kan geven.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Je kunt het debiet alleen uitrekenen als je het volgende weet:
Wat is het vermogen wat er uit de radiator moet komen
Wat is de delta-T die je over de radiator wil hebben

De delta-T is het verschil tussen de aanvoer- en retourtemperatuur.
In veel gevallen is dat 20 graden (ketel) maar tegenwoordig ook vaak 10 of 5 graden (warmtepomp)

Als je die gegevens hebt dan is het berekenen niet zo moeilijk:
Berekening:
Vermogen in W/(4200x∆T) = m3/s
m3/s x 3600 = l/h
 

Schijndela

  • #5
Top, dus als ik het goed begrijp:

Mijn radiator heeft een capaciteit van 2072W (T22 1200mm x 500mm)
Verschil tussen aan- en afvoer is inderdaad 20 graden

Dan zou de formule als volgt zijn met bovenstaande waarden:
2072/(4200x20)=0.02467
0.02467x 3600 = 88,9 Liter per uur

Dus dan zou ik met een 150Ltr per uur ventiel uit de voeten kunnen!?
 