Thermostatisch mengventiel Agpo installatie

Fred21

  • #1
Tussen de Agpo zonneboiler en de warmwater uitgifte van cv ketel Agpo econpact 27 zit een thermostatische mengventiel.

Dit ventiel is niet meer te verdraaien zou dus vastkunnen zitten denk ik.
Hoeveel is het temperatuur verschil tussen het warme water uit de ketel voor en na dit ventiel en hoe variabel zou dit moeten zijn.

De leiding voor het ventiel is haast niet beet te pakken dus heet genoeg echter na dit ventiel is de buis wel beet te pakken.
De zonneboiler geeft nu met dit weer geen warm water , zou het dus kunnen zijn dat er teveel koud water bijgemengd wordt via dit ventiel.

Dacht dat dit ventiel alleen moet werken als het water uit de zonneboiler te heet is (kan maximaal 100 graden worden)
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Nee, het mengventiel heeft de functie dat het niet merkbaar is tijdens het tappen van warmwater of het uit de zonnenboiler of nagewarmd wordt door de ketel.

Als de maximale uitstroom temperatuur van de ketel 60 graden, het mengventiel op ca 55 graden instellen.

Het te tappen water zal dan altijd begrenzd worden op 55 graden en zal er geen verschil bemerkt worden.

Dan de tweede functie, de veiligheidsfunctie van de mengventiel is dan eveneens geborgd omdat er geen kokend water uit de warmtap leiding kan komen.

Vr Gr en succes ermee
 