Ik heb in één ruimte last van een thermostaatkraan die na enige tijd gaat tikken. Ik weet zeker dat het de kraan is en niet de leiding of lucht in de radiator. Ik heb alles meermaals ontlucht.
Het tikken/resoneren in de kraan is zeer regelmatig en ritmisch, 3 a 4 tikken per seconde. Een beetje alsof iemand eindeloos een morse signaal stuurt. Het is vrij luid en storend.
Als ik de kraan dicht draai houdt het tikken op. Als ik de kraan iets open of dicht draai houdt het eventjes op en dan begint het weer bij de nieuwe stand.
Ik vrees dat de installateur destijds de thermostaatkraan verkeerd om heeft aangesloten, waardoor de kraan nu 'klappert' bij het 'knijpen' van de toevoer.
De leidingen naar de betreffende radiator lopen gelukkig wel goed: bij inschakelen wordt toevoerleiding snel heet, afvoerleiding pas later. Op de thermostaatkraan zit ook een derde aansluiting voor de omloopleiding (parallel aan de radiator).
Het merk of type van de thermostaatkraan kan ik niet eenvoudig aflezen. De drie aansluitingen op deze kraan zijn gemarkeerd met I, II en III. Zoals het nu aangesloten is zit de warme aanvoerleiding bevestigd op II, de radiator op I en de omloopleiding op III. Aansluiting I en II zijn in elkaars verlengde en III is haaks daarop, in een T-vorm dus.
Mijn vraag is: Klopt mijn vermoeden dat warme aanvoer eigenlijk op I moet, radiator ingang op II, en omloop op III?
Andere thermostaatkranen die ik ken hebben de juiste stroomrichting met pijltjes aangegeven, maar deze dus met nummering.
p.s. Excuses voor de lekentaal in mijn omschrijving. Ik hoop dat de experts voldoende info hebben. Uiteraard licht ik het probleem graag verder toe als dat nodig is.
Bij voorbaat dank!
Het tikken/resoneren in de kraan is zeer regelmatig en ritmisch, 3 a 4 tikken per seconde. Een beetje alsof iemand eindeloos een morse signaal stuurt. Het is vrij luid en storend.
Als ik de kraan dicht draai houdt het tikken op. Als ik de kraan iets open of dicht draai houdt het eventjes op en dan begint het weer bij de nieuwe stand.
Ik vrees dat de installateur destijds de thermostaatkraan verkeerd om heeft aangesloten, waardoor de kraan nu 'klappert' bij het 'knijpen' van de toevoer.
De leidingen naar de betreffende radiator lopen gelukkig wel goed: bij inschakelen wordt toevoerleiding snel heet, afvoerleiding pas later. Op de thermostaatkraan zit ook een derde aansluiting voor de omloopleiding (parallel aan de radiator).
Het merk of type van de thermostaatkraan kan ik niet eenvoudig aflezen. De drie aansluitingen op deze kraan zijn gemarkeerd met I, II en III. Zoals het nu aangesloten is zit de warme aanvoerleiding bevestigd op II, de radiator op I en de omloopleiding op III. Aansluiting I en II zijn in elkaars verlengde en III is haaks daarop, in een T-vorm dus.
Mijn vraag is: Klopt mijn vermoeden dat warme aanvoer eigenlijk op I moet, radiator ingang op II, en omloop op III?
Andere thermostaatkranen die ik ken hebben de juiste stroomrichting met pijltjes aangegeven, maar deze dus met nummering.
p.s. Excuses voor de lekentaal in mijn omschrijving. Ik hoop dat de experts voldoende info hebben. Uiteraard licht ik het probleem graag verder toe als dat nodig is.
Bij voorbaat dank!