Thermostaat kraan Badkamer

J.Wanders

  • #1
Hallo,
Ik heb een warm water probleem De gehuurde CV-ketel met warmwatervoorziening (Junkers ZW24-3)) levert geen constante temperatuur heet water in badkamer (bad + 2 wastafels) en keuken. Te koud dus. Volgens de door de woningcorporatie gestuurde cv-monteur zou dat komen door een kapotte thermostaatkraan (bad). Daarin zou koud water naar het hete water lopen, ook als die kraan niet gebruikt wordt, en zich mengen en de temperatuur ook verstoren bij de andere (niet thermostatische) kranen. ???
Dat leek me een krom verhaal. Van badkraan naar keuken via de warmwaterleiding is meer dan 5 meter. Hoe kan een piesstraaltje koud tegen de stroom in de heet water temperatuur in de keuken verknoeien?
Maar ja, de vakman had gesproken.
Badkraan (Grohe Compas 1000) uit elkaar gehaald en ontkalkt. Ook de zeefjes in de toevoerleidingen. Alles zag er verder goed uit.
De kalk is opgelost, het probleem niet. Wat kan dit zijn?
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #2
Als je de kraan er toch af hebt dop dan die leidingen eens af en kijk dan wat er gebeurd op de andere tappunten.
Zo weet je gelijk of dit verhaal klopt.
In de aansluitingen van de kraan zitten keerkleppen en als die niet werken kun je zulke problemen inderdaad krijgen.
 

J.Wanders

  • #3
Hallo Neesje,
Bedankt voor je snelle reactie. De kraan zit er weer op en ik heb zo gauw geen spullen om af te doppen. Maar ik heb al wel de koud water toevoer naar de badkraan dicht gezet (kraan in de kelder opgezocht), terwijl de koud watertoevoer naar de cv-ketel open blijft. Zit op een andere koud waterleiding. Als ik dan de badkraan open draai komt er alleen veel of weinig warm water, dat via de cv loopt. Van de koude kant in de badkraan komt dan niets. Dan kan er dus geen menging plaats vinden. Toch krijg ik dan geen constante temperatuur uit de kranen en wordt de warmwaterleiding onder uit de cv-ketel wisselend lauw tot handwarm. Te weinig voor een lekker warm bad.
Lijkt me toch wel een bewijs dat de storing in de cv-ketel moet zitten?
Hoe kom ik overigens bij die keerkleppen? Kan ik die demonteren?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #4
En zijn de zeefjes in de andere kranen ook vrij?
 

J.Wanders

  • #5
Hallo klussers,
Probleem opgelost. De thermostaatkraan bleek in orde te zijn en ook de zeefjes waren onschuldig. Wel alles gereinigd nu we toch bezig waren.
De cv bleek ten slotte de dader. Daar moest het onderhoudsbedrijf voor de cv uiteindelijk wel 4 keer voor uitrukken.
Eerste keer: de thermostaatkraan zou niet in orde zijn.
Tweede keer: de temperatuursensor in warmwaterleiding was defect, maar niet op voorraad. Geen actie.
Derde keer: Nadat er helemaal geen warm water meer kwam stelde een monteur vast dat een warmwaterkraan binnen in de ketel defect was.
Vervangen dus. Dat bleek na vertrek van de monteur maar een gedeelte van het probleem opgelost te hebben en dus kwam de monteur weerom Vierde keer: alsnog de eerder genoemde sensor vervangen.
En nu doet alles het.
Vanavond dus maar eens even lekker in bad. :D
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #6
Bedankt voor het terugmelden, vaak hebben andere klussers ook baat bij zulk leesvoer.

René.
 