Thermostaat/ketel slaat constant aan en uit bij kamer op tempratuur houden

Mart jon

  • #1
Hallo Klussers,
Ik heb een raadsel achting probleem met mijn ketel/thermostaat. Sinds 2 jaar wonen we in een klushuis (inmiddels bijna klaar) uit de jaren 70. Al sinds we hier wonen slaat de thermostaat/ketel om de haverklap aan en dan weer uit. We hebben 2 jaar geleden al een nieuwe thermostaat gekocht (werkte niet) en sinds vorig jaar hebben we een nieuwe ketel+slimme thermostaat van Honeywell. Toch blijf dit probleem zich voor doen. Hierbij het schema van de avond toen ik het heb bij gehouden:

19:40 uit 19:44 aan 19:49 uit 19:54 aan 19:59 uit 20:04 aan 20:10 uit 20:14 aan 20:20 uit 20:24 aan 20:29 uit

Inmiddels doe ik de thermostaat maar op 20 graden, laat het opwarmen en de rest van de avond laat ik het uit (in 3 uur tijd zakt het dan met 1 a 2 graden)

is er iemand die weet wat hier aan te doen is?

Groeten,

Mart
 

Auto-Geen

  • #2
Je thermostaat regelt met de PWM methode, en deze is standaard 6 schakelingen per uur. De tijdsduur van branden word bepaald door gemeten en ingestelde temperatuur. Het aantal schakelingen per uur kan ingesteld worden in 3 - 6 - 9 -12 keer.
 

Juul..

  • #3
Volgens mij is dit normaal ketelgedrag, wanneer het verlies van een opgewarmde woning lager is dan het minimale vermogen van de ketel (en dat is praktisch altijd) hoeft de ketel telkens maar kort te stoken om de woning op temperatuur te houden. Er is wel wat optimalisatie mogelijk door bijvoorbeeld te spelen met ketelvermogens en pompsnelheden, maar daar heb ik onvoldoende kennis van om daarin te adviseren.
 

Mart jon

  • #4
Ik kan weinig vinden over de pwm Methode is dit iets wat je kunt uitschakelen?
 

Ceeshobby

  • #5
welk merk ketel heb je?
 

Mart jon

  • #6
Een intergas HRE co 30 ketel en honeywell lyric t6 thermostaat
 

Auto-Geen

  • #7
Als de ketel niet meer aan en uit mag, hoe wou je dan de ruimtetemperatuur regelen?
 

Mart jon

  • #8
De ketel mag wel aan en uit maar om de 5 minuten lijkt mij niet efficiënt. Als ik het namelijk zelf doe en de kamer laat opwarmen op 20 blijft hij een uur op 20 graden staan ipv dat de ketel dan per 5 minuten aan gaat.
 

Auto-Geen

  • #9
Het tijdschema wat je in post 1 geeft laat 6 schakelingen per uur zien. Is standaard instelling.
 

Mart jon

  • #10
Kan dat aantal schakelingen ook worden verminderd?
 

Johannes v

  • #11
Goededag ik ben nieuw hier ,ik heb een nieuwe wc reservoir wisa 1000 kant en klaar geplaatst 1e dag ging super nu als ik door trek en hij is vol geeft het een knal ,wat is er aan te doen het reservoir is gloed nieuw ??
 

Auto-Geen

  • #12

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #13
wat versta jij onder effectief ?
De huidige methode is naar de ingestelde temperatuur binnen een redelijke tijd.
maar ook zorgen dat deze niet doorschiet.

vroeger als je de thermostaat van 16 naar 20 zetten ging je ketel voluit en schoot de temeperatuur mischien wel 2 of 3 graden door op de dan nog hele hete radiatoren.
dat kost veel meer energie.
 