Te dunne cement dekvloer

Mdejager

  • #1
Hoi,

Ik heb advies nodig. Ik heb een bedrijf ingehuurd om 50-55mm cement dekvloer te laten smeren op pirplaten.

Er zit een vezel door heen.

Omdat hij niet voldoende materiaal had, heeft hij de vloer maar 32mm (oplopend naar 37 mm gesmeerd).

Mijn vragen
1) Gaat dit goed of gaat dit scheuren?

2) Kan hij aangebrand worden met wat cement en nog bijgesmeerd worden tot 50mm? (Aankomende week)


In principe heb ik zo iets.. haal er maar uit en smeer maar opnieuw maar als de opbouw goed gaat dan laat ik het denk ik liggen en wordt het een andere discussie.

Alvast bedankt voor jullie advies!
 

Infine

  • #2
Dat is niet zo mooi, de vloer is gesmeerd op PIR platen. Waar dragen deze op? is de ondergrond draagkrachtig genoeg? En is er vloerverwarming verwerkt in de vloer?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #3
Als er vloerverwarming in ligt gaat het geheid scheuren. Wat ik op een andere site (van een leverancier) las: "In de regel dient een zwevende cementdekvloer minimaal 70 mm dik te zijn. "

Nu zou dat door de vezelwapening wel iets dunner kunnen, maar 32 mm is niets. Daar druk je vrij makkelijk doorheen met een puntbelasting.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Volgens mijn aannemer is (was) 7cm destijds ook de minimale dikte.
De vezel maakt het wel wat sterker maar ik zou hier niet tevreden mee zijn.
Is er ook een (overlappende) wapening in aangebracht?
 

Mdejager

  • #5
Bedankt voor de reacties

*) geen vloerverwarming
*) 20mm pirplaten liggen op oude betonvloer.
*) tussen pirplaten loopt ook langs de kant afvoertje 40mm met iets afschot. Dus daar ligt max 1cm bovenop.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #6

Je hebt er niets aan als de vloer later alsnog eruit moet, incl. vloerbekleding, meubels etc.
 
Laatst bewerkt:
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu