Tapwater op stadsverwarming en een kapotte mengkraan

Petroleumalley

  • #1
Ik heb een monteur laten komen omdat het tapwater alleen warm/lauw is.
Nu wordt mij verteld dat de installatie in de meterkast in orde is, maar dat een kapotte mengkraan invloed heeft op het gehele warm-tapwater systeem.

Ik heb op alle 4 de kranen alleen warm/lauw water, dus weet ook niet welke het kan zijn.

Eerlijk gezegd snap ik het ook niet. Ik heb in totaal 4 mengkranen. Hoe weet het systeem nou dat er een kapotte mengkraan is. Voordat ik (1 voor 1) deze kranen vervang (dure grap, alles van Grohe) verneem ik graag of dit kan kloppen.
 

Xr8

  • #2
Als de kranen dicht staan dan zou ik zo niet weten waarom de ene de andere zou beinvloeden. Maw als je maar een kraan open hebt dan zou er warm water moeten komen. Met thermostaatkranen kunnen wel dit soort problemen ontstaan, echter niet als ze dicht staan na mijn mening.

Voel bij warmwater tappen eens aan de warmwaterleiding welke naar de kraan toe gaat. Deze moet goed heet zijn.

Je zou ook de warmwaterleiding direct na de tapspiraal eens kunnen loshalen en kijken wat het daar doet. Je weet dan in ieder geval dat het water wat de installatie ingaat heet is of niet.

Succes.
 

Petroleumalley

  • #3
De toevoerleiding is goed heet. Het ligt dus niet aan de aanvoer van stadsverwarming.
Het maakt niet uit of ik nu 1 kraan open heb of meerdere. het water blijft lauw.
 

Ceevee

  • #4
Hallo,
Dit probleem doet zich voor indien een terugslagklepje in een van de thermostaatkranen defect is, er komt dan via het kraanhuis koud water in de warmwaterleiding met als gevolg lauw water. U moet het zoeken in de keerklepjes in de warmwatertoevoer van de kranen. Om welk type kranen gaat het?, Bijv. inbouw of opbouwkranen.
 

Petroleumalley

  • #5
Het gaat in alle gevallen om relatief eenvoudige Grohe mengkranen van diverse types. (geen thermostaat kranen).
Indien er een defect is aan 1 van de kranen, kan ik me echter nog steeds niet voorstellen dat de andere kranen dan ook lauw water geven.
 

Petroleumalley

  • #6
Net Grohe aan de lijn gehad en zij verbaasden zich over over het antwoord van de monteur.
Ik laat het energiebedrijf weer opdraven.
Bedankt voor de reacties en ik laat wel weten hoe het afloopt.
 

Xr8

  • #7
Als er geen thermostaatkraan aanwezig is dan is het bijna niet mogelijk dat er koudwater naar het warm lekt. Ik zou niet weten hoe dat moet als de kranen allemaal dicht zitten.

Succes.
 

Petroleumalley

  • #8
Heb een andere monteur laten komen.
Kapotte regelunit van het energiebedrijf en verstopt filter.
Binnen een half uur gepiept, proleem opgelost.