Stroomvoorziening tuinhuisje

Ik wil graag mijn tuinhuisje van stroom voorzien maar hoe dan ook voorkomen dat bij sluiting/overbelasting de stroom in huis uitvalt. Verder wil ik graag zien hoeveel stroom ik heb verbruikt.

In het tuinhuisje zelf wil ik een aparte schakelkast maken, die hangt achter een van de bestaande (weinig bezette) groepen in huis.

Zijn de onderdelen, de volgorden en de aansluitingen als op de foto logisch?


119262_schema_1.jpg


119262_large_schema_details_1.jpg
 
1. i.p.v. een losse aardlekschakelaar + automaat zou je ook voor een aardlekautomaat kunnen kiezen.
2. Automaten die maar enkelpolig uitschakelen, zoals afgebeeld, zijn in NL niet toegestaan.
3. Zonder bijzondere noodzaak zou ik niet voor C-karakteristiek kiezen.
4. Als je weinig ervaring hebt met het werken in een goepenkast, dan zou ik dit aan een vakman overlaten.[/list][/list]
 
Geen goede oplossing, en wel hierom:

De 10A automaat is niet selectief tov de 16A in de meterkast. De 2e aardlek voegt niets toe als de groep in de meterkast al achter een aardlek zit.

Daarnaast heb ik mijn bedenkingen bij onderdelen van huisinstallaties welke van een chinese webwinkel komen.
 
Bedankt voor jullie reacties.

Het idee achter de opstelling is dat bij calamiteiten alleen de lokale opstelling in het tuinhuisje "doorslaat". De lokale 10mA aardlekschakelaar zou dus al moeten doorslaan voordat dat de centrale 30mA aardlekschakelaar doorslaat en de lokale 10A overbelastingsbeveiliging zou zijn werk al moeten doen voordat de centrale 16A beveiling doorslaat.

Dat er niet wordt gekozen voor een 10mA aardlekautomaat heeft te maken met de kosten.

Voor mij is het van belang dat een Chinese webwinkel CE gecertificeerd materiaal levert.

De aangepaste opstelling zoals nu voorzien, staat hieronder

119262_2pnew_2.jpg

119262_newtekst_1.jpg
 
De wens is duidelijk alleen is het dus niet zeker, dat dit in de praktijk ook zo gaat werken met deze opstelling.
 
Een alamat B16 (of B10) in de hoofdmeterkast, met daarop enkel de schuur. Geen verdelers in de schuur.

En gebruik aub geen Chinese rommel. Ook met CE keur heb ik er al heel wat uitgefikt aangetroffen. Dan heb je dus geen veiligheid aangebracht, maar een extra brandrisico.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan