Storings code Remeha Quinta 30 code 6 2.9.

Abdijtje

  • #1
Ik heb telkens geen warm water ,nu zag ik net voor het eerst de code 6 2.9. en de puntjes knipperde weet iemand wat dit betekend ??
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Het heeft alleen betekenis als je weet bij welk merk type de code hoort.

Glazenbol ff gepoetst.

Probleem met de ventilator.
 

Abdijtje

  • #3
Het is een Remeha Quinta 30 van 2003,
met code: 6 2.9. met de puntjes knipperend
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Code is niet 6 2.9. maar: b 2.9.

Het is een vergrendelende storing(b) met code 2.9.
Probleem met ventilator.
ventilator geeft verkeerde toerental info of draait door natuurlijke luchtstroming terwijl deze stil zou moeten staan.
Stekkers op de ventilator nazien.
 