Storing meterkast

Ploeggie

  • #1
Ik heb het volgende probleem.
Sinds kort schakelt met enkele regelmaat de aardschakelaar alle stroom (over 4 groepen) uit.
Nu ben ik er achter wat de boosdoener is, als ik namelijk de vrieskist van een groep afhaal dan is er niks meer aan de hand er blijft alles werken.
Wat nu te doen met de vrieskist ?
Wat is verstandiger, een zwaardere zekering plaatsen ?
Of de vries op een andere groep zetten? Ik kan namelijk een verdeel plaatsen in het stopkontakt van de wasdroger of wasmachine(zitten allebei apartop een eigen groep)
Vrieskist zelf is een 2 jaar oude Bosch die het nog prima doet.
 

Fendtgek

  • #2
Monteur laten komen om de vrieskist te maken. Die is stuk, anders kan er geen stroom naar de aarde lekken. Op een andere groep doen helpt niks en een zwaardere zekering moet je nooit doen!
 

Ploeggie

  • #3
Vrieskist is nu aangesloten op de groep van de wasdroger, met de wasdroger uit.
Vrieskist werkt gewoon en groep (ook op de aardlek) blijft het normaal doen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Ook als je de stekker omdraait?
 

Fendtgek

  • #5
Dat is wel vreemd. Misschien ligt de aarde los in de wcd of in een lasdoos ergens? Zit er nog meer op deze groep aangesloten?
 

Fendtgek

  • #6
Dat is iid ook nog een idee headhunter.
 

Ploeggie

  • #7
Op deze groep zit idd nog meer aangesloten, verlichting/stopkontaken
van de 1e/2e verdieping maar verder zit er niks 'zwaars' aangesloten behalve wat lampen,wekker,radio etc...
Aardlek gind elke keer weer 'terug' totdat ik de vrieskist eraf haalde en die staat nu dus op een andere groep.
Aarde los is de wcd... wat is de wcd ?
 

Ploeggie

  • #8
Wasdroger & vrieskist op 1 groep samen kan dat ?
Heb nu 1 stopkontakt voor de wasdroger op een aparte groep en dat zet ik daar wel een verdeeldoos op.
 

Ploeggie

  • #9
The headhunter schreef:
Ook als je de stekker omdraait?
Stekker omgedraaid en ook dan blijft hij het normaal doen.
 

Appeltje

  • #10
Wasdroger en vriezer samen kan wel. Als de aardlekschakelaar er nu in blijft dan ZOU het kunnen dat de vriezer een heel klein beetje naar aarde lekt maar dat dit niet genoeg is om de aardlek te laten ingrijpen. De andere apparatuu op de groep zorgt er dan voor dat ie net wel gaat.... dat verklaart waarom het nu wel goed gaat (deze groep zit achter andere aardlek denk ik).

Gr. richard.
 

Ploeggie

  • #11
Ok Richard ,
Heb ook nog ff het bewuste stopkontakt getest dmv een andere apperaat met randaarde maar dat maatke niets uit.
Op de bewuste groep staan nu alle stopkontakten van de begane grond, 1e & 2e verdieping incl. waterbed.
Als ik de vrieskist weer op deze groep zet gaat het 10 minuten goed en dan gaat alles weer eruit.
Ga nu idd proberen de wasdroger + vrieskist (of is de wasmachine + vrieskist beter ?) op een andere groep..en ook andere aardlek schakelaar te zetten dmv een verdeeldoos met randaarde. Hopen dat dat wel lukt.
Mocht er iemand nog suggesties hebben..graag.
 

Fendtgek

  • #12
Volgsmij moet er dan nog een ander apparaat een ''storing'' hebben, dat kan niet anders. Eigenlijk moet je alle stekkers er even uit halen, dan de vriezer er weer in en dan kijken wat er gebeurd.

Als hij er dan wel in blijft de stekkers er weer 1 voor 1 indoen totdat hij erafgaat.
 

Ploeggie

  • #13
Fendtgek;

Moet dat dan een apperaat zijn met randaarde ?
Is alleen aangesloten zijn al voldoende reden om de aardlek eruit te laten gaan ? Of moet het apperaat echt aanstaan ?
 

Fendtgek

  • #14
Dat moet met randaarde zijn, en ja, aangesloten is al voldoende.

( een wcd is trouwens een stopcontact )
 

Bonie

  • #15
Wanneer de vrieskist op een groep op aardlek A staat en zorgt dat de aardlek uitslaat en wanneer dat bij aardlek B niet gebeurd zijn er idd meer apparaten met een lek erin.
je kan kijken wat er op aardlek A allemaal staat zoals bv. een pc of apparatuur in de keuken. soms heb je door vettige stopcontacten een hele kleine lekspanning.

en ongeaarde apparaten kunnen ook voor een lek zorgen wanneer ze in contact staan met metaal zoals verwarming of waterleidingen. die werden vroeger nl ook als aarde gebruikt. dan moeten deze apparaten uiteraard niet dubbel geïsoleerd zijn. (dit is wel ver gezocht)

een zwaardere zekering is zoals fendtegek al zei absoluut niet aan te raden omdat er anders een te grote stroom kan gaan lopen door je bedrading en de isolatie kan gaan smelten.
ook zal dit je probleem niet verhelpen omdat een aardlek uit gaat wanneer er een te grote grote spannings verschil is tussen inkomend en uitgaand.(lekspanning) en niet bij overbelasting (overschreiding van je zekering)
 

Ploeggie

  • #16
Denk dat het toch de 3 jaar oude vrieskist is die extra stroom vraagt.
Vanavond geeft de vrieskist in ene alarm + temp te laag.
Vrieskist hoor ik wel werken maar niet effectief ook vriezen....
het eea begint al te ontdooien.
Dus zal de vrieskist waarschijnlijk extra hard gaan werken waardoor dus de aardlek eruit knalt op een toch al drukke groep.
Laat wel een monteur komen om naar de vrieskist te kijken.
 

Lichtpunt

  • #17
Fendtgek schreef:
( een wcd is trouwens een stopcontact )
In de volksmond is dit idd een stopcontact, maar om het zuiver te houden, een wcd is een wandcontactdoos.
Een stopcontact is een samenstelsel van wandcontactdoos en contactstop (de stekker).

Laten we wel proberen het vakjargon in ere te houden.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #18
Om het voor de klusser begrijpelijk te houden vind ik er niets mis mee dat er uitleg gegeven wordt en een begrijpelijke benaming gebruikt wordt.
 

Bonie

  • #19
Lichtpunt schreef:
In de volksmond is dit idd een stopcontact, maar om het zuiver te houden, een wcd is een wandcontactdoos.
Een stopcontact is een samenstelsel van wandcontactdoos en contactstop (de stekker).

Laten we wel proberen het vakjargon in ere te houden.
en een stopcontact is de benaming van een contactstop die in een wandcontactdoos zit. weten we ook gelijk waar dat vandaan komt :wink:
Jan schreef:
Om het voor de klusser begrijpelijk te houden vind ik er niets mis mee dat er uitleg gegeven wordt en een begrijpelijke benaming gebruikt wordt.
eens

maar ontopic: zoals eerder gezegd gaat een aardlek niet uit aan overbelasting. dit gebeurd pas bij 40 Ampere wat bijna 3 keer zoveel is als een standaard 16 Ampere groep. (grijs stipje op een zekering)
het kan natuurlijk wel zo zijn dat je vrieskast er voor zorgt dat je de 30mA lekspanning overschrijdt van je aardlek.
 