Hallo,
Ik heb een nieuwbouwhuis (zomer 2009) en sinds ik aan het stoken ben (sinds 4 weken) valt de ketel regelmatig in storing.
Situatie:
- CV-Ketel: Intergas Kombi Kompact HR 28/24
- Honeywell Thermostaat
- vloerverwarming met opti-control
- benedenverdieping vloerverwarming, bovenverdieping 4 radiatoren, zolder geen radiator, plek van CV-ketel.
Als ik de thermostaat hoger zet, bv. van 19 naar 21 graden gebeurt er niets bijzonders. Alle radiatoren en vloerverwarming worden goed warm. Echter als de ruimte eenmaal op temperatuur is en de ketel slaat na een uur weer aan om de temperatuur op pijl te houden, dan slaat de ketel op storing: F4 of F5. Dit gaat als volgt: 3-4-5 (ventileren, ontsteken, cv-bedrijf), 3-4-3-4-3-4-5-3-4-5 Storing F5 (of soms F4).
Ik heb een cv-monteur erbij gehad en hij gaf aan dat de ketel waarschijnlijk te veel warm water retour krijgt omdat het circuit te klein is. Oplossing is om een buffervat te plaatsen, daarnaast het advies om alle radiatoren boven open te zetten en de maximale temp. op 50 graden te zetten. De laatste 2 adviezen doe ik nu, maar dat maakt geen verschil.
Het vreemde is dat hij ook op storing slaat als de retourleiding koud aanvoelt en de temp. van de opticontrol laag is. Dezelfde systemen zitten ook bij ongeveer 7 andere huizen in de straat en zij hebben nergens last van.
Ik heb de vloerverwarming specialist erbij gehad, die heeft de terugslagklep in de retourleiding geplaatst (zat eerst in aanvoerleiding) en de bypass op 1 gezet. Dit maakt ook geen verschil.
Ik weet de storing nu te omzeilen door 's ochtends flink op te stoken, vervolgens de thermostaat laag te draaien en aan het begin van de avond dit wederom te doen. Maar dit is niet iets wat ik altijd kan blijven doen, zeker niet aangezien alles net nieuw is.
Weet iemand wat de oorzaak zou kunnen zijn? En is een buffervat DE oplossing?
Ik heb een nieuwbouwhuis (zomer 2009) en sinds ik aan het stoken ben (sinds 4 weken) valt de ketel regelmatig in storing.
Situatie:
- CV-Ketel: Intergas Kombi Kompact HR 28/24
- Honeywell Thermostaat
- vloerverwarming met opti-control
- benedenverdieping vloerverwarming, bovenverdieping 4 radiatoren, zolder geen radiator, plek van CV-ketel.
Als ik de thermostaat hoger zet, bv. van 19 naar 21 graden gebeurt er niets bijzonders. Alle radiatoren en vloerverwarming worden goed warm. Echter als de ruimte eenmaal op temperatuur is en de ketel slaat na een uur weer aan om de temperatuur op pijl te houden, dan slaat de ketel op storing: F4 of F5. Dit gaat als volgt: 3-4-5 (ventileren, ontsteken, cv-bedrijf), 3-4-3-4-3-4-5-3-4-5 Storing F5 (of soms F4).
Ik heb een cv-monteur erbij gehad en hij gaf aan dat de ketel waarschijnlijk te veel warm water retour krijgt omdat het circuit te klein is. Oplossing is om een buffervat te plaatsen, daarnaast het advies om alle radiatoren boven open te zetten en de maximale temp. op 50 graden te zetten. De laatste 2 adviezen doe ik nu, maar dat maakt geen verschil.
Het vreemde is dat hij ook op storing slaat als de retourleiding koud aanvoelt en de temp. van de opticontrol laag is. Dezelfde systemen zitten ook bij ongeveer 7 andere huizen in de straat en zij hebben nergens last van.
Ik heb de vloerverwarming specialist erbij gehad, die heeft de terugslagklep in de retourleiding geplaatst (zat eerst in aanvoerleiding) en de bypass op 1 gezet. Dit maakt ook geen verschil.
Ik weet de storing nu te omzeilen door 's ochtends flink op te stoken, vervolgens de thermostaat laag te draaien en aan het begin van de avond dit wederom te doen. Maar dit is niet iets wat ik altijd kan blijven doen, zeker niet aangezien alles net nieuw is.
Weet iemand wat de oorzaak zou kunnen zijn? En is een buffervat DE oplossing?