Groepenkast aansluiten na stoppenkast

RonaldB03

  • #1
Hi all,

het onderwerp klinkt wellicht wat vaag, maar ik ga het proberen uit te leggen wat ik precies wil weten..

Ik heb een ruimte van 200m2 gehuurd. Al het elektra werk komt van alle kanten en er is geen duidelijk beeld wat er op welke groep zit. Dit is voor mijn ruimte (die ik ga verhuren als feestzaal) niet praktisch want ik wil, logischerwijs, weten wat er op welke groep staat. WANT…

Er zitten meerdere huurders in dat gebouw en bij ÉÉN huurder zit de stoppenkast. Dus als de stroom bij mij uit valt en die huurder is er niet… heb ik pech zeg maar..

Nu komt het volgende, vanuit zijn ruimte wordt de stroom dus verdeeld over de grote hal. Verschilt van 220/380v.
Nu komt groep 32 (vanuit zijn stoppenkast) uit in mijn ruimte. Deze kabels zijn NIET aangesloten (5kabels).
Deze kabels zitten achter een stop van 3x25A.

nu de hamvraag:
Kan ik op deze kabels een 3 fase Groepenkast aansluiten zodat ik de stroom in mijn ruimte kan verdelen??

ik hoop dat mijn verhaal duidelijk is, anders zal ik het proberen uit te tekenen wat de situatie is..

Mijn dank is alvast groot!
 

Bouwtux

  • #2
Dat is moeilijk te bepalen. Technisch kan en mag dat ja. Maar u huurt, dus ik denk niet dat u zulke aanpassingen zomaar mag of kunt doen, dat moet u met uw verhuurder afstemmen.
Ook technisch zijn er wel wat beren op de weg. Om selectief te zijn achter 25A zou u zelf met 10A moeten afzekeren, wat ongetwijfeld beperkend werkt. Als u met 16A afzekert staat het niet vast dat bij kortsluiting of overbelasting de boel bij u doorslaat of toch de 25A zekering bij uw buurman, al kunt u de gok natuurlijk erop wagen.
En tenslotte, en zijn feesten en feesten... met 3x25A of 3x16A kun je geen popmuziektempel voeden, of een horecakeuken. Maar een koelkast plus magnetron in een bingozaal natuurlijk wel. ;)
 

Sander 1972

  • #3
Het ligt er ook aan wat je allemaal gaat gebruiken, ik zou alles eerst even goed op papier zetten.
Want en een koffie machine, ijs machine, licht en geluid en ga zo maar verder vraagt om voldoende voeding
 

RonaldB03

  • #4
Super bedankt voor jullie reactie.

Met de verhuurder heb ik duidelijke en goede afspraken gemaakt en heb goedkeuring om dit zelf te (laten) regelen. :)

Het afzekeren met 10A is inderdaad wat beperkend en de voorkeur gaat dan uit naar 16A zoals u al aangaf. Als we in procenten moeten praten, wat is dan de kans dat deze er alsnog op de 25A uit vliegt bij overbelasting/kortsluiting?

Het is geen feesthal waar grote dance feesten of iets dergelijks worden gegeven, haha!
De ruimte is opgedeeld in twee ruimtes. een zogeheten zaal en een zogeheten opslag.

Wij zijn niet van plan on mega grote feesten te gaan geven (dit kan ook niet in de beperkte 100m2 ruimte) dus qua belasting zal het op zich wel mee vallen.

in het kort:
in de zaal:
- Aantal WCD waar een DJ bijvoorbeeld aan kan sluiten
- er hangen nu twee geluidsboxen die moeten voorzien worden van voeding
- Verlichting (3 kroonluchters en 12 wand lampen)
- achter de bar hebben wij een koelkast, koffiemachine 220V, waterkoker en een vaatwasser
- tzt een airco

In de opslag:
keuken:
- koel/vries combi (zoals een woonhuis)
- kookplaat (kookgroep in de groepenkast)

Atelier:
- aantal naaimachines

opslag:
- gebruik van elektrisch gereedschap
- aantal WCD

Wellicht dat het zo iets duidelijker is :)
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Je moet de vermogens van de diverse gebruikers even optellen om echt te weten wat er wel of niet kan.

In een doorsnee woning komt ook 3x25A binnen en verdeel je even goed met 16A eindgroepen. Technisch kan het dus allemaal prima. Nog wel even nagaan welke karakteristiek die 3x25A zijn.
 

RonaldB03

  • #6
De vermogens worden dan uiteraard verdeeld over de verschillende groepen.
Ik zat zelf te denken aan 1 kookgroep en 8 losse groepen.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #7
Dit is een zakelijke toepassing, en valt buiten het bereik van het forum.
Voor commerciële projecten zult u aan meerdere eisen moeten voldoen.
 

Bouwtux

  • #8
RonaldB03 schreef:
Het afzekeren met 10A is inderdaad wat beperkend en de voorkeur gaat dan uit naar 16A zoals u al aangaf. Als we in procenten moeten praten, wat is dan de kans dat deze er alsnog op de 25A uit vliegt bij overbelasting/kortsluiting?
Ongedefinieerd. Nogmaals, u kunt de gok wagen, maar er is verder weinig over te zeggen. Wel zijn smeltveiligheden minder gevoelig/snel voor kortsluiting dan automaten, dus daar kunt u uw voordeel mee doen. Maar voor overbelasting is er geen verschil tussen beiden types.

In feite hebt u geluk, 20 jaar geleden zou dit waarschijnlijk onmogelijk zijn geweest qua verlichting, maar LEDs zijn zoveel zuiniger dat de boel niet meteen zal uitvallen zodra de ('disco')lampen aan gaan.

Bij de keukenapparatuur frons ik mijn wenkbrauwen. Als de zaken verstandig verdeeld worden over de fasen en mits men bij het gebruik nadenkt, zal het wel goed gaan. Maar beetje ongelukkige timing met koken, koffiezetten, thee zetten en de vaat doen en het kan mis zijn. Zorg vooral dat u ruim voldoet aan de wettelijke eisen mbt noodverlichting.
 