In mijn nieuwbouwwoning, kom ik 1 stopcontact op een aparte groep in de keuken te kort. Nu is er een wcd voor de koelkast, kan ik deze standaard wcd op een aparte groep plaatsen?
 
De buis naar dat stopcontact zal wel deel uitmaken van een groep voor algemeen gebruik en waarschijnlijk in de centraaldoos in de keuken uitmonden. Het zal dus niet makkelijk, zoniet onmogelijk, zijn een aparte buis naar dat stopcontact te brengen. Dan kun je beter gewoon een aparte kabel of buis met een nieuw stopcontact aanleggen.
 
Mijn vermoedens over een centraalpunt zijn dus bevestigd.

Tevens zitten de aangevraagde loze leidingen niet op de gewenste plekken.

1 kabel moet +/- 1m verlegd worden en de andere moet +/- 4m verlegd worden. Dit ten behoeve van oven en combi-magnetron.

Kan ik deze gewoon doorverbinden naar de gewenste locatie(s)? bijvoorbeeld onder de keuken door?
 
Of de wdc in een centraaldoos uitkomt blijft op afstand altijd gokken. Bij nieuwbouw is de kans wel heeeel groot, maar navraag bij de aannemer is de enige manier om het 100% zeker te weten.

In een centraaldoos mogen alleen maar draden vanaf 1 groep zitten. Dezelfde centraaldoos kun je dus niet gebruiken om draden van de nieuwe groep door heen te trekken (en er dus draden van 2 groepen in 1 centraaldoos zitten).

Vanaf waar je de draden wilt verlengen is mij niet helemaal duidelijk.
 