Steinel nightmatic 3000

Roy.g

  • #1
Beste klus-experts,

Ik wil mijn huidige lichtsensor vervangen door een nieuwe lichtsensor van Steinel (nightmatic 3000).

Deze sensoren worden echter verschillend aangesloten. De oude sensor heeft alleen een ingang voor een nul en fase aansluiting (met naar ik denk een schakeldraad).

De nieuwe sensor heeft een echter een ingang en een uitgang.

Ik heb een foto van de oude aansluiting toegevoegd en het schakelschema van de Steinel.

Mijn vraag: kan ik de Steinel sensor aansluiten zonder extra kabels te trekken?

Alvast bedankt voor jullie reacties.

Roy

 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Je afbeeldingen zijn niet zichtbaar.

Maar waarschijnlijk kun je het gewoon aansluiten, kwestie van de aansluiting voor de nul van de uitgang niet gebruiken.
 

Roy.g

  • #3
Er ging iets mis, ik heb de foto's alsnog toegevoegd
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
De oude foto is hoe het altijd aangesloten heeft gezeten? Dat kan nooit gewerkt hebben.

Je mist daar namelijk de fasedraad (bruin).

Mogelijk heeft iemand hier de groen/gele draad voor misbruikt, maar dat mag niet.

Die kabel voldoet niet voor het aansluiten van een schemerschakelaar, ook niet voor de oude. Je hebt dan tenminste bruin, blauw en zwart nodig.
 

Roy.g

  • #5
Nu werkt het inderdaad niet, ik dacht dat de sensor defect was, maar de aansluiting is dus niet correct.

Op de lamp waar deze sensor is aangesloten is ook een groen/gele draad aangesloten, maar dit is dan waarschijnlijk niet de de aarde draad?

Zijn er in deze opstelling mogelijkheden zonder het trekken van extra bedrading?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Nee. Groen/geel mag onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt voor iets anders dan aarde. En je hebt voor iedere willekeurige schemerschakelaar tenminste een fase-, nul- en schakeldraad nodig. Dit is dus gewoon fout aangelegd. Mooi moment om het op te lossen.

Natuurlijk gaat het werken als je groen/geel voor één van die functies zou gebruiken, misschien zelfs wel met de oude schakelaar, maar het mag niet dus ik ga dit ook zeker niet aanbevelen op een forum...

P.S. het lijkt er op dat de groen/gele draad in jouw oude situatie niet werd misbruikt als schakeldraad, maar als fasedraad (want dat contact is leeg). Dit is dus de vaste voeding, niet de draad naar de lamp. Dus jouw gevolgtrekking, "Op de lamp waar deze sensor is aangesloten is ook een groen/gele draad aangesloten, maar dit is dan waarschijnlijk niet de de aarde draad", klopt denk ik niet. Waarschijnlijk is groen/geel hier wel gewoon aarde. Dit is juist het soort verwarring wat je nooit zou mogen hebben in een installatie, voor hetzelfde geld heb jij gelijk, hangt iemand een keer een nieuwe lamp op en zet hij de hele buitenkant van het armatuur onder spanning... Daarom is dit dus niet toegestaan.

Er zit ongetwijfeld nog ergens een lasdoos of kabeldoos tussen waar de voeding, de kabel naar de schemerschakelaar en de kabel naar de lamp samenkomen. Hier wordt alles je waarschijnlijk een stuk duidelijker.
 

Roy.g

  • #7
Bedankt voor de snelle reactie en duidelijke uitleg.

Zal eens op zoek gaan naar een lasdoos wellicht dat ik zelf meer duidelijkheid kan verkrijgen. Maar verwacht dat hier toch iemand met vakkennis naar moet kijken.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu