Stalen liggers en kolommen brandwerend bekleden

Wil een aantal stalen liggers en kolommen in huis brandwerend bekleden met promatect platen. Bij de bouwmaat kan ik platen Promatect-200 ophalen, staat bij dat die hiervoor geschikt zijn. Maar op de Promat website staan deze niet tussen de producten, en komt dus ook niet als advies uit de 'calculator' op de website. Wel de Promatect-H en Promatect-XS platen. Is de 200 vervangen / uit het assortiment ofzo? Wordt me niet echt duidelijk. Mij is onduidelijk welke variant nou het best te kopen. Iemand die hier ervaring mee heeft?
 
Deze plaat staat op de website van de fabrikant sinds 12-02-2020.
 
Laatst bewerkt:
Ik vind nog wel een flyer / nieuwsbericht van 2020, maar zie toch echt niet tussen de producten staan. Daarom dacht ik misschien vervangen door de XS plaat? Maargoed, gaat me er vooral om welke plaat het beste aan te schaffen. XS, H, L of 200.
 
Hoeveel minuten moet het brandwerend worden? Ligger of kolom? Want daar zit nogal een verschil in.

Zoek in het online promatect handboek welke plaat, welke dikte je vervolgens toe moet passen.
 
En hoe wil je dat gaan bevestigen.

Wij schoten het altijd met speciaal pistool met patronen ( kruid ) niet echt iets voor hobbyist. En spul is ook behoorlijk zwaar en breekbaar. Zeker bij stroken breekt het makkelijker dan gips.
Ook erg goed voor je gereedschappen. Geleidingen waar het invreet
 
Je kunt klossen klemmen tussen de flenzen van de H- en I-balken. En hierop de stroken bevestigen.
Maar als je dit inpakken van de balken niet goed doet is het een schijnveiligheid.
 
Maar niet alle balken hebben flenzen die evenwijdig zijn. Daarom de vraag of opmerking. Ook bij tillen goed ondersteunen ivm breuk. Heb 25 jaar geleden veel promatec verwerkt gelukkig doe ik dat niet meer. Maar wou meer aangegeven dat het iets is wat echt nauw komt. En echt belangrijk is en goed moet gebeuren. Zeker passing is belangrijk. We deden volgens mij ook wel eens 2 lagen over elkaar om de aantal minuten te kunnen behalen. Is ook geen werk om alleen te doen
 
Het gaat om meerdere liggers en kolommen in een 2-onder-1 kap. Voor zover ik heb gelezen, is het in dit geval niet verplicht om brandwerend te bekleden, maar voor de veiligheid altijd beter natuurlijk. Constructeur heeft het ook niet voorgeschreven. Daarom wilde ik alle kolommen en kokers enkel beplaten met Protect. Heb de calculatie tool op de website gebruikt en daar komt altijd dus een XS of L of H beplating uit.

Maar ik kan eenvoudiger op korte termijn de 200 versie kopen hier in de buurt - https://www.bouwmaat.nl/promatect-200-brandwerende-plaat-2500x1200x15mm/product/0000742589

Ik zie nu dat het 200 product niet op de NL site staat: https://www.promat.com/nl-nl/bouw/producten-systemen/producten/brandwerende-plaat/
Maar wel op de EN site: https://www.promat.com/en/construction/products-systems/products/internal-boards/

Op de website staat nog wel een nieuwartikel uit 2020 ( https://www.promat.com/nl-nl/bouw/nieuws/20220/promatect®-200 voordelig en veelzijdig voor staal/ )

De calculator op de Promatec site (zowel EN als NL sites) nooit die 200 als optie.

Bevestiging lijkt vrij gemakkelijk te gaan met 32mm nieten op de kopse kanten volgens de beschrijving? En je hebt speciale klosstroken waar je klossen van maakt die je in de liggers kunt slaan: https://www.promat.com/nl-nl/bouw/producten-systemen/producten/toebehoren/promatect-h-klosstroken/ Dus in 'theorie' lijkt het vrij gemakkelijk om te plaatsen?



Screenshot 2025-12-27 214356.png
 
Heb nu maar de promatect H gekocht met van die klosstroken en dan dus vastnieten op de kopse kanten. Dus eens kijken of ik dat er goed omheen krijg.

Iemand nog verwerkingstip? Snijden en breken of zagen? Iemand vertelde me dat dit nogal slecht stof is of in te ademen (alle stof is slecht natuurlijk), slecht voor de gezondheid en slijtage voor je zaag.
 
Ja. Goede stofafzuiging is hierbij een vereiste + een mondkapje.

Maar weet je nu al welke laagdikte je waar toe moet passen? Aan welke (brand)eis moet je voldoen?
 
Laagdikte --> volgens mij is er geen eis. Via de calculator tool van promatect kan ik de laagdiktes berekenen voor 30min brandwerekend, dus dat houd ik aan.

Bedankt voor de verwerkingsvoorschriften. Had me niet gerealiseerd dat de promatect H anders verwerkt wordt dan de XS en 200. De XS en 200 kun je snijden, de H kun je alleen zagen zo te lezen. Dan ga ik nog even heroverwegen toch niet de XS te gebruiken. Uit de verwerkingsvoorschriften lijkt het wel naar spul.

Overigens misschien nog interessant voor iemand anders die hiermee bezig gaat. De H heeft een dampdichtheid van 20 en de 200 van 4. Dus met de H, kun je je balken ook nog redelijk dampdicht inpakken, mocht het nodig zijn. Alhoewel je dan nog al je naadjes moet afkitten lijkt me.
 
Ten eerste iedereen de beste wensen en hopelijk een mooi klusjaar met behoud van vingers door vuurwerk noch klussen.

Maar misschien rare of gekke vraag. Waarom speciaal met promatect.

Is brandvertragend maken een eis. Volgens mij niet. Waarom zou dubbel gips of gipsvezel bijvoorbeeld niet voldoen. Enkel gips is voldoende voor bijvoorbeeld 22 minuten dacht ik. Dus dubbel het dubbele.
Bedoel dat promatect is natuurlijk beter maar is behoorlijk prijzig en best troep om te verwerken. En bij kleine fout werkt het ook niet effectief.
We gebruikte de nobranda voor staalconstructie te bekleden in kantoren. Werk bijwijze van liever met asbest dan dat.
Want dat weet je wat je kunt verwachten bij dit nog niet. Vermoed dat dit spul over 20 jaar hetzelfde is als asbest nu
 
Nou, ik wist eerst niet dat het zo duur en naar spul was, moet ik eerlijk zegen. Met de hoeveelheid kolommen / liggers gaat het wel een beetje in de papieren lopen ja 😅 We hebben flink verbouwd / aangebouwd en als het staal faalt, zakt alles als een kaartenhuis in elkaar. Dus ondanks dat er wellicht geen eis is, leek het me gewoon verstandig om te doen nu het kan. En promatect is daar volgens mij beter spul voor dan gips of gipsvezelplaten en leek me wel eenvoudig vast te zetten met die speciale klossen. En met minder dikte dan dubbele gipsplaat.

De XS plaat van Promatect kun je overigens wel gewoon snijden en is flink goedkoper, dus dat is wat minder stoffige bedoening.

Maar met de kennis van nu ga ik het denk ik toch even heroverwegen en misschien brandwerende gipsplaat (gyproc RF ofzo?) gebruiken.
 
Sorry even misvatting uit weg ruimen.
Sorry als ik je droom verwoest of je ballon kapot prik.
Staal faalt niet als dat het zou doen zou dat nu al gebeuren.
Het bekleden is bedoeld om brand te vertragen zodat mensen veilig het pand kunnen verlaten niets meer of minder.
Maar stel dat er brand uitbreekt ga je logischerwijs meteen naar buiten of ga je rustig een uur naast staalconstructie staan en dan pas naar buiten.
Maar stel dat er brand uitbreekt wil het ook niet zeggen dat brand binnen de werende eisen uit is. Althans stel dat het een uur goed brand denk je dan dat schade geen vat heeft gehad op je staalconstructie. Na afloop word waarschijnlijk tot alles gesloopt. Denk dat roet nog kwader is dat brand aan zich. Althans brandschade is erg maar roetschade zeker zo. En de schade is of ontstaan toch is niet dat alleen staalconstructie nog overeind staat en je dag erna alles opnieuw kunt opbouwen
 