Stadsverwarming thermostaat afsluiter sluit niet geheel

Arno86

  • #1
Hoi,
Ik heb stadsverwarming van Eneco. En nu sluit de regelaar aangestuurd door de thermostaat niet meer geheel. Hierdoor lekt er een beetje, toch zonde. Nou heb ik 2 vragen.

Is het makkelijk om zoon regelaar te vervangen? Weet iemand hoe ik dat ding er makkelijk af haal? Als ik het zelf kan vind ik het zonde om weer iemand te laten komen.

En volgende vraag. Kan het kwaad om de afsluiters (warm en koud) dicht te zetten, dan die ik die namelijk lekker dicht in de zomer.

DSC_0665.JPG DSC_0666.JPG
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Je betaald hier toch elke maand voor.
Eneco zal bij storingen dit gratis oplossen.
 

Freekcv

  • #3
Vc klep valt niet onder de warmteafleverset. Dit onderdeel is van de eigenaar van het pand.
En het vervangen een een klusje van 5 minuten
 
  • Like
Waarderingen: The headhunter

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
De rechter hendels zijn voor je interne CV installatie, wil jij die dicht zetten dan mag dat.
De rechter zijn van het warmtenet, die kan jij ook gewoon sluiten maar dan heb je ook geen warm water meer.

Bij vervangen/ herstellen klep:

Hendels CV zijdig sluiten.
CV gedeelte aftappen.

Klep uitbouwen of binnenwerk uitnemen.
Nieuwe klep plaatsen of bij alleen binnenwerk wissel even het binnenste goed reinigen en invetten.
Cartridge ook invetten en in de behuizing zetten.

Vervolgens alleen de blauwe hendel langzaam openen en de binnen installatie ontluchten.
Als het lucht eruit is kan je weer langzaam de rode hendel openen.
Thermostaat hoog zetten en alle radiatoren even open en na een 15min thermostaat weer laag en ontluchten.

Dan is het gereed.

Succes.

Let op hendels langzaam openen om drukgolf en te voorkomen!
 