Hallo allemaal,

Ik heb een carpoort gekocht met een platdak en een stukje schuur.
Nu wil ik deze gaan plaatsen op een staalfundering.
Hij komt te staan op zware klei.
De afmeting is 7 bij 6.

Nu wilde ik onder de 8 palen de volgende constructie maken:
- Gat graven van onmgeveer 80 centimeter diep.
- Vervolgens 20 cm zand aanbrengen.
- Daarop een betontegel van 40 bij 60.
- Vervolgens een betonnen kolomstorten met wat betonijzer van 40 bij 40 cm.

Kunnen jullie mij vertellen of dit voldoende is.

Vast bedankt voor de reactes Gr Arjan
 
Dit dient u door een constructeur te laten berekenen.
Nou komt dat toch mooi uit, want dat heeft u nodig voor de tekeningen voor de bouwvergunning.

En gezien de afmetingen van het geheel heeft u mijns inziens een bouwvergunning nodig.
 
Correct. Meer dan 30 m², dus niet vergunningsvrij.
Die constructeur kan meteen kijken of die blokjes van 40 x 40 cm niet te weinig zijn om de carport op de grond te houden bij een flinke zuidwesterstorm.
 
Een staalfundering is een fundering van gestapelde stenen op ongeroerde grond.
Volgens omschrijving TS wil hij poeren storten dus geen fundering waarom dan 20 cm zand en waarom tegel.
Mijns inziens: Gat graven, plastic erin, palen stellen, beton storten en klaar.
 
Jako schreef:
Een staalfundering is een fundering van gestapelde stenen op ongeroerde grond.
Volgens omschrijving TS wil hij poeren storten dus geen fundering waarom dan 20 cm zand en waarom tegel.
Mijns inziens: Gat graven, plastic erin, palen stellen, beton storten en klaar.
Blijft het handig om even de opwaartse krachten te controleren. Er zit ook een stukje schuur bij. Als de wind onder het dak slaat (het is nogal een oppervlakte) en het niet aan alle kanten vrij weg kan (de schuur staat in de weg) komen er behoorlijke opwaartse krachten aan te pas.

Ook heb je last van zuiging doordat de wind er aan de bovenkant overheen waait.
Over de uitvoering: ik neem aan dat hij de tegel als "werkvloertje" had bedacht. Een stukje plastic wil ook wel helpen in dit soort situaties.
 
Misschien kan Arjan zelf even reageren?
Dat verhaal over die wind is een beetje ver gezocht denk ik, het dak zou eerder loslaten dan de fundering!
 
Hallo allemaal,

Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb zojuist mijn aanvraag "lichte bouwvergunning" gemaakt voor de gemeente, dus die is onderweg.

Het zand en de stenen had ik zowel bedoeld om de neerwaardse druk te verdelen en als werkvloer te dienen.

De poeren hebben volgens mij ook deze dubbelfunktie namelijk de druk naar beneden te verdelen en daarnaast het bouwwerk aan de grond te houden bij een stevige wind.

Ter info. Het schuurte sluit niet helemaal tot onder het dak. Hier zit een ruimte tussen van ongeveer 40 centimeter dus daar kan de wind door.

Het voorstel van het plastic en daar het beton direct in storten spreekt mij ook wel aan, maar dan heb je volgens mij wel minder druk verdeling naar beneden?

Maar aan 8 palen een dergelijke poer is toch wel genoeg zeker?
 
H@ns schreef:
Misschien kan Arjan zelf even reageren?
Dat verhaal over die wind is een beetje ver gezocht denk ik, het dak zou eerder loslaten dan de fundering!
Wind wordt erg onderschat. Als de poten goed aan het dak vastzitten is het niet ver gezocht.
Maar met 8 poeren (had ik overheen gelezen) en allemaal open zijkanten zal het wel meevallen.

Dat zand moet je in grote mate vergeten. Liefst zo nauwkeurig mogelijk graven op diepte en een paar cm zand om de ongelijkheid tussen tegel en ongeroerde grond op te heffen. Daar heb je met folie en zonder tegel storten dus geen last van. Als je een evengroot oppervlak hebt, heb je ook evenveel druk verdeeld.
 
Wat patrick aangeeft met een dun laagje zand en dan een tegel is bedoeld om de paal direct op de tegel op hoogte te stellen.
Een andere methode is balk op de grond over de gaten, de palen vastzetten op hoogte, de palen hangen dan los in het gat en dan de beton erin.

In verband met de drukverdeling en trekkrachten op de palen maak je de gaten onderin 60 x 60 en bovenin 40 x 40 dus taps, volgens mij is 60 cm (vorstgrens) voldoende maar dit is onder voorbehoud bij 80 cm zit je zeker goed.

De grond rondom het gat en onderin moet ongeroerd blijven zoals patrick al aangaf ( alles wat je dus lossteekt weer opvullen met beton. Misschien kun je voor de verharding onder de carpoort en schuur direct opsluitbanden van beton plaatsen eventueel het einde van een opsluitband meestorten in poer.
Hiertussen kun je dan de grond 10 tot 15 cm uitgraven, zand erin en bestraten opsluitbanden zijn er dacht ik tot 30 cm?

Voor de beton is de goedkoopste oplossing om los materiaal te gebruiken in de verhouding 1 - 2 - 3 (vuistregel). Even betonmolen huren.
Dit is 1,5 emmer cement - 2 emmers metselzand - 3 emmers grind water toevoegen tot de beton vloeibaar is, maar wel plastisch blijft.

Zand - metselzand voor het beton en klapzand voor het middenstuk
verder weet ik niets over windkrachten en constructieberekeningen, bespreek dit nog even met leverancier en eventueel constructeur of gemeente zoals bovenstaande schrijvers aan je hebben aangegeven.
 
Nog even ter attentie, denk je aan de overgang paal naar poer in verband met vocht (rotten) er zijn allerlei mogelijkheden hiervoor te vinden, misschien dat iemand hier de beste oplossing voor kan geven.

Los opzetstuk metaal/ bitumen enz.
 
Die overgang gaat geheid rotten of schimmelen inderdaad. Daar zijn toch van die verzinkt-ijzeren paalvoeten voor met een lange punt die in de beton gezet wordt? Kopse kant hout blijft dan ruim boven het maaiveld.
 
Hallo allemaal,

ik zie dat er tijdens mijn afwezigheid flink gereageerd is op mijn vraag.
Toch leuk om te lezen dat doe het zelfvers elkaar ook willen helpen.

Ik ben van plan om gewoon even de tegels neer te leggen en te gebruiken als werkvloertje voor de staalfundering.
Daarnaast zijn bij de c\arpoort inderdaad stalen staanders meegelevert die ik in het beton kan storten om te voorkomen dat de palen gaan rotten.

De tip voor het storten van het beton zijn handig en ga ik zeker gebruiken.

Voor een lichte vergunning aanvraag hoef ik geen constructieberekening voor de fundering aan te leveren. Ik ga het dus houden op 80 bij 40 bij 80 centimeter diep of de gemeente moet nog een advies geven.

Bedankt voor de tips allemaal.

Gr Arjan
 
Arjan2 schreef:
Voor een lichte vergunning aanvraag hoef ik geen constructieberekening voor de fundering aan te leveren.

Als je dat van je gemeente hebt gehoord dan wijken ze af van de landelijke regelgeving, maar bij een carport/schuurtje kan er natuurlijk weinig misgaan...