Spouwmuur aan bovenzijde dichtmaken?

Robke1978

  • #1
Hallo,

We hebben een vrijstaand huis uit 1938 met een spouwmuur van ongeveer 10cm breed.
De muren voelen ontzettend koud aan de binnenkant.
Ook treed er condensvorming op de binnenmuur op de slaapkamer boven als het buiten koud is.

We hebben na-isolatie in de spouwmuur overwogen maar besloten om niet te doen vanwege dat de buitenmuren geschilderd zijn. Hierdoor kan de buitenmuur niet meer ventileren met alle risico's van dien.

Maar wat me ook opviel is dat de spouwmuur aan de bovenzijde helemaal open is, dat wil zeggen als je een pan opligt kijk je zo de spouwmuur in.

Ik had dus een idee om de spouwmuur aan de bovenzijde dicht te maken met behulp van PUR schuim oid.
Hierdoor moet het toch veel minder koud worden in de spouw?
Door de 'hanekammen' in de buitenmuur kan de spouw dan nog steeds ventileren.

Is dit een goed idee of zie ik iets over het hoofd?
En hoe zou ik dit het beste kunnen doen? Zit zelf te denken aan spouwborsteld er van de bovenzijde in duwen en dan een laagje PUR schuim erop.

Alvast bedankt voor de reacties!!

groeten,
Rob
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Wat zijn hanenkammen in jouw buitenmuur?

Zitten er zowel boven als onder in de gevel opengehouden stootvoegen kan je de bovenkant dicht maken. Ik zelf zou er iets van glaswol in stoppen.
Maak je de bovenkant dicht geloof ik niet dat het warmer zal gaan worden.

Zou die verflaag inderdaad de muur dampdichter maken? Ik ben daar wel heel nieuwsgierig naar.

Condensvorming heeft meestal meer oorzaken. Een te hoge luchtvochtigheid in die kamer is de belangrijkste.
 

Robke1978

  • #3
Onder in de buitenmuur, ongeveer een 50cm van onder, zitten open voegen. Dit zijn er dan 5 op een rij van 10cm hoog. Een paar meter verderop weer hetzelfde.
Volgens mij worden dit hanekammen genoemd.

Boven in de gevel zit (nog) niets.

Glaswol of steenwol blijft niet hangen, dat zal naar beneden zakken denk ik.

De buitenmuur is in de laatste 30 jaar verschillende keren geschilderd met niet dampdoorlatende verf.
Alle bedrijven die we langs hebben gehad voor spouwmuurisolatie raden het af of geven geen garantie.
En tja, je kunt het er niet meer uithalen..

De buitenmuur is in de laatste 30 jaar verschillende keren geschilderd met niet dampdoorlatende verf.

Ventilatie in de slaapkamer staat open, zowel van een Velux dakraam en een apart rooster.

Ik heb het idee dat het in de spouw nu even koud is als buitentemperatuur, met name omdat deze aan de bovenzijde direct onder de pannen open is.Daar stijgt alle warmte op. En daardoor is de binnenmuur ook erg koud.
 

Kacheltje

  • #4
Je probleem ligt wel wat dubbel.
Buitenblad dampdicht, en kou wat in de spouw komt.
Door de bovenzijde dicht te zetten heeft kou minder kans maar sluit het vocht verder op in de spouw.

Enige mogelijkheid mijn inzien is van binnen de muur te gaan isoleren en binnen dampdicht afwerken. Zo komt er minder woonvocht in je spouw terecht en kan nog enigszins door de spouw naar boven afgevoerd worden.
De verflagen verwijderen is ook een optie, wel intensief werk.

Tref je met koude dagen ook condens aan onder de pannen ter hoogte van de spouwopening?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Boven in de muur een paar stootvoegen open maken en de bovenkant van de spouw dicht maken scheelt al in het warmteverlies.
Dat de buitenmuur dampdicht is geverfd maakt niets uit, het vocht verdwijnt via de open stootvoegen, die zijn daar juist voor bedoeld.
De open stootvoegen voorzien van bijenbekjes tegen ongewenste insecten en tegen muizen.
 

Robke1978

  • #6
Dank je Jan,

Precies waar ik ook aan zat te denken.
Dat moet toch schelen met relatief weinig werk,
 

Robke1978

  • #7
Iemand nog ideeën over hoe ik de spouw het beste kan dichtmaken aan de bovenkant?

Ik zit zelf te denken aan een spouwborstel in de spouw te duwen en dan een laagje PUR of steenwol eroverheen om de spouw te vullen.
De spouwborstel is er dan alleen voor dat het isolatiemateriaal niet de spouw inzakt.

Iemand opmerkingen hierover of nog een beter idee?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #8
Alles kan, zoals je zegt het moet blijven hangen.

Je kan er iets van plaat opleggen. Of afgedankte wand-vloertegels. Zal niet volledig dicht worden en maak je geen openstootvoegen.

De muur laten stralen. 10 cm spouw geeft een aardige warmte weerstand.
 

Robke1978

  • #9
Stralen is helaas geen optie, is al meerdere keren geschilderd en hierdoor zal er flink gestraald moeten worden, dit in combinatie met een zachte steen zal er weinig overblijven van de muur.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Stroken glaswolplaat van 15 breed die 2 cm dikker zijn dan de spouw breed is, de stroken in de spouw drukken, blijf goed zitten.
 

Robke1978

  • #11
Ok, dankje, maar ik ben dan niet zeker dat het in de loop van de tijd (jaren)naar beneden zakt?

Met een spouwborstel eronder voorkom je dat nog beter is mijn indruk maar we zullen het zien,

dank voor de reacties!
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #12
Ik ook niet daar niet van maar waarom zou een borstel met de tijd wel blijven hangen en glas-of steenwol niet.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #13
Zijn er spouwankers gebruikt?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.