Snoerdimmer repareren of vervangen

Hvorselman

  • #1
Ik heb een snoerdimmer voor een halogeenlamp. De dimmer heeft een ingebouwde trafo. Hij werkt niet goed meer, alleen nog aan en uit (op hoogste stand), maar dimmen doet hij niet meer. Hij is wat vies van binnen doordat hij altijd op de grond staat.
Is het defect te verhelpen met bijv. contactspray in de gleuf waar de regelaar doorheen schuift? Of moet ik daar maar niet aan beginnen en proberen een nieuwe te vinden (bouwmarkt en lokale lampenzaak hadden dit soort dimmers niet). Ik ben een beetje bang voor kortsluiting, daarom vraag ik het maar eerst.
 

Monteur Bert

  • #2
Ingebouwde trafo? Waaruit concludeer je dat?
Zijn de lampen 12 volt en direct op deze dimmer aangesloten?

Het spuiten met contactspray in de schuifopening: niet doen!
Je weet niet waar dat goedje allemaal terecht komt.
Dat kan gevaarlijk zijn!

De kans dat gebruik van spray een plotseling weigerende regelaar "repareert" is klein.
Schuif de regelaar een 20 tal keren geheel heen en weer.
Indien geen verbetering of dimmend effect- dimmer vervangen. Zie ******?
Succes, Bert

Reclame verwijderd. Mod
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
In dit geval zou ik inderdaad met wat contactspray de schuifweerstand schoonmaken.
Mocht dat niet lukken, dan kun je eventueel uitzoeken of er inwendig
een soldering los zit, of dat er misschien nog iets anders aan de hand is.
Als je verder geen technische ervaring hebt, dan zou ik het niet aanraden.
 