Serredak met lichtstraat

Ik wil een serre met een plat dak maken; afmetingen (B) 323 x (L) 348 cm.
Op dat platte dak komt een lichtstraat van (B) 200 x (L) 250 cm
platdak.jpg


Is zo'n groot lichtvenster wel mogelijk?
Welke balkafmeting moet ik toepassen?
 
Professionele serre fabrikanten leveren horizontale glasvlakken tot zo'n 85 centimeter breed. En dan is het al van dik gelaagd glas met meerdere folie lagen. Probleem is de sneeuwbelasting in combinatie met de veiligheid van personen die zich onder het glas bevinden en daardoor de noodzaak om scherfvorming absoluut te moeten vermijden. 2 meter overspanning gaat zeker niet lukken met commercieel verkrijgbaar dubbel glas.
 
De lichtstraat wordt door een professionele fabrikant geleverd. Het wordt geen horizontale glasplaat, maar een zadeldak model (zie schets).

lichtvenster.jpg
 
Als je dat uitbesteedt, waarom dan hier de vraag of het wel kan? Vraag hen dan ook even naar de balkafmetingen want de garantie van hun lichtstraat hangt ongetwijfeld af van de stijfheid van de dragende constructie.
 
De lichtstraat wordt als bouwpakket geleverd; wij installeren zelf. Vandaar mijn adviesvraag betreffende benodigde balkafmetingen. Zelf denk ik aan een 7x19 afmeting, maar misschien heeft iemand hier meer verstand van/ervaring mee.
 
Het enige wat je hier op het forum tegenkomt is een koudeval van de lichtstraat.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Forum statistieken

Onderwerpen
157.930
Berichten
1.040.661
Leden
111.956
Nieuwste lid
slechte-kluskabouter
Back
Bovenaan Onderaan