Schuin dak isoleren tochtdicht maken met xps?

Hoi, voor het isoleren van een schuindak zonder folie e.d. aan de buitenzijde heb ik ergens gelezen iets tegen het dakbeschot aan de binnenzijde te doen
(vanwege de kieren en tocht) en daartegen pas isolatie als in glaswol. Nu heb ik nog heel wat 2cm XPS platen liggen en de vraag is of dit slim is op het dakbeschot te lijmen.
Isolatie wordt nadien dampdicht gemaakt aan binnenzijde.
Andere vraag is, dat er radioatorleidigen lopen dicht tegen het dakbeschot, deze hebben buisisolatie. Kunnen deze met glaswol mee ingepakt worden? Geen nadelen anders dan warmteverlies?

Groet, Marcel
 
Ik zou geen isolatiepakket kiezen dat bestaat uit meerdere lagen met een verschillende samenstelling. Je sluit je glaswol in dit geval op tussen een veel dampdichtere laag (xps) en een helemaal dampdichte laag (de folie). Daarnaast wordt het dak met die XPS platen niet winddicht, tenzij je alle naden allemaal met alutape gaat aftapen.
 
En aan de binnenzijde een zgn. klimaatfolie aanbrengen.

De leidingen zou ik ook verplaatsen, die moeten je bereikbaar houden.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Forum statistieken

Onderwerpen
157.929
Berichten
1.040.658
Leden
111.956
Nieuwste lid
slechte-kluskabouter
Back
Bovenaan Onderaan