Ik heb recent alle elektra vervangen en het viel me bij het plaatsen van de WCD's al op dat ik van de aardedraad (geel/groen) soms een vervelende schok krijg.

Nou zat ik zelf te denken dat ik misschien ergens in een WCD de aarde bij de nul heb ingedrukt (contacten zitten direct naast elkaar). Maar ik zou graag willen weten of dat dan inderdaad mijn probleem zou verklaren of dat er andere mogelijkheden zijn of misschien zelfs dat het zo hoort?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Laminaat of tapijt, jij kan ook elektrisch geladen zijn en dan krijg je ook een tik van de PE.
Andere mogelijkheid is dat je PE ergens los ligt waardoor netfilters er spanning op kunnen zetten.
 

Tozz

  • #3
Momenteel alleen nog beton. Laminaat moet nog komen. Het is overigens niet een tik alsin ik raak hem aan, doet even zeer en dan is het weg. De stroom blijft lopen.

Ik zal 's zo'n stopcontactchecker halen, kijken of die wat leuks laat zien.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Dan ligt de aarde los.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
Misschien de boel toch maar eens door laten meten.
 

Tozz

  • #6
Heb dus even zo'n 'stopcontacttester' gehaald en probleem gevonden. De vertinde aarde draad die de grond in loopt zat niet goed in het aardblok in de groepenkast. Dus inderdaad wat headhunter zei, aarde los.

Is opgelost en zowaar ik kan weer zonder opstaande haren me aarde draden beethouden.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #7
Tozz schreef:
Ik zal 's zo'n stopcontactchecker halen, kijken of die wat leuks laat zien.
Het is maar wat je leuk vindt. Ik denk dat dit wel duidelijk het risico illustreert van het in gebruik nemen van een gedoe-het-zelfde installatie zonder professionele metingen te laten doen. Dit had ook slechter af kunnen lopen.
 

Tozz

  • #8
Die meting staat nog op het programma (zo moet ook de hoofdzekering nog opnieuw van een zegel voorzien worden), maar ik doe dat liever als echt alles klaar is zodat in 1x alles van een test kan worden voorzien. De betreffende installatie is dan ook nog niet in gebruik.
 