Ik heb in huis een 3-standen mechanische afzuiging waarvan waarschijnlijk alleen de hoogste en middenstand het nog doen.

Tenminste met de schakelaar op stand laag zuigt ie op de middenstand. Schakelaar uit elkaar gehaald: oke; ook de ventilator schoongemaakt.

Hoe kan ik controleren/doormeten of de componenten in de ventilator nog goed zijn? Stork ventilator, no FTE, type CMA.16/2-3-12.
 
Bij dergelijke ventilatoren wordt het toerental bepaald door de waarde van de condensator die is voorgeschakeld. Deze zijn door een leek niet door te meten.

Je kunt nog proberen om op de voorgeschreven manier de spanning direkt aan de ventilator te leggen en kijken of hij dan werkt. Anders zou je een condensator moeten vervangen.
 