Hallo,


Hallo,

Voor in mijn tuinhuis wil ik 2 aparte stopcontacten en 1 lichtpunt met schakelaar . Er zit reeds een schakeldoos waar de stroomdraden binnen komen . Moet ik een dubbelpolige schakelaar gebruiken ?

Graag jullie duiding aub ?

mvg
Louwagie johny uit BELGIE
 

Blauwbloes

  • #2
Als ik het goed begrijp zitten die stopcontacten en schakelaar dus samen in een en dezelfde kring.

- De volledige kring moet je dan min. in 2,5mm2 uitvoeren
- De voeding die toekomt in die doos moet ook reeds uitgevoerd zijn in min. 2,5mm2
- De schakelaar hoeft niet noodzakelijk dubbelpolig te zijn maar wel min 16A niet de gebruikelijke 10A types. Als je toch gebruikelijke 10A types gebruikt moet de afzekering max. 16A zijn.
 
Laatst bewerkt:

Compulo

  • #3
oke , maar hoe schakel je de draden onderling (?
 

Blauwbloes

  • #4
Wat bedoel je met ”hoe schakel je de draden onderling”? Die kring voor de lamp en 2 stopcontacten zitten gewoon parallel. De schakelaar staat in serie met de lamp.
 