Schakelen gang- en overlooplamp

Haarrood

  • #1
Ik kom er niet helemaal uit...

Beneden in de gang hangt een lamp die wil ik vanaf daar aan/uit kunnen doen, vanaf diezelfde plek wil ik ook een lamp op de overloop aan/uit kunnen doen. De lamp op de overloop wil ik ook op de overloop aan/uit kunnen schakelen. De ganglamp dus vanaf 1 plek aan/uit, de overlooplamp vanaf 2 plekken.

In de gang heb ik maar 1 inbouwdoos.
Het liefste wil ik ook dat de lamp op de overloop op de groep van de 2e verdieping zit en de lamp in de gang op de groep van de 1e verdieping.

Mijn vraag is of dit kan
Ik heb een dubbele wisselschakelaar gekocht (voor in de gang), maar ik weet niet wat ik waar op moet aansluiten.
 

Fiesiekus

  • #2
Houd er wel rekening mee dat draden van verschillende groepen niet door dezelfde buis mogen lopen, zelfs niet in dezelfde (centraal)doos mogen uitkomen. Het is in uw geval ook niet noodzakelijk op die 2 groepen te plaatsen; alles kan vanaf de ene groep in de gang (dus 1 bruine draad naar de dubbele w.s.)

Over de aanleg: die aanschaf van een dubbele wisselschakelaar is goed.
Een van de w.-schakelaars gebruikt u in de wisselschakeling met de wisselschakelaar op de overloop (dat is ook een wisselschakelaar ?).
wisselschakeling (Het schema is correct de benaming "hotelschakeling = onjuist het is een wisselschakeling)
De andere beneden als enkele schakelaar voor de ganglamp
Suc6
 

Haarrood

  • #3
Alvast bedankt voor de snelle reactie, maar nog even een vraagje.
Er gaan vanaf de dubbele wisselschakelaar 3 zwarte draden naar boven, 2 naar de wisselschakelaar op de overloop en 1 direct naar de lamp op de overloop, klopt dit? Naar de lamp op de overloop heb ik dus die zwarte fasedraad vanaf beneden en een blauwe draad?

Naar de schakelaar boven moet daar nog een bruin draad naartoe? of moet ik alleen maar 1 maal een bruin draad in de dubbele wisselschakelaar beneden doen (bij de L ) of moet ik die bruine draad tweemaal in die dubbele wisselschakelaar doen?

de dubbele wisselschakelaar heeft 6 aansluitpunten:
^L ^ ^ de 1e vanaf links is een zwart driehoekje

^ ^ ^L de 1e en 2e vanaf links zijn zwarte driehoekjes

De overige driehoekjes zijn open (wit).

Ik heb nu op de bovenste L (geheel links) de bruine draad aangesloten en daaronder op de meest linker in de onderste rij de zwarte draad van de ganglamp(beneden)

Wat moet ik verder waar aansluiten?
Rechtsonder de fasedraad (zwart) die rechtstreeks naar de overlooplamp gaat? en de 2e en 3e op de bovenste rij met een zwart draad naar de schakelaar op de overloop?

Hoe simpeler voor mij hoe beter in het geval van electra.
 

Fiesiekus

  • #4
Haarrood schreef:
Alvast bedankt voor de snelle reactie, maar nog even een vraagje.
Er gaan vanaf de dubbele wisselschakelaar 3 zwarte draden naar boven, 2 naar de wisselschakelaar op de overloop en 1 direct naar de lamp op de overloop, klopt dit? Naar de lamp op de overloop heb ik dus die zwarte fasedraad vanaf beneden en een blauwe draad?.
Klopt helegoar, die zwarte heet nog steeds schakeldraad maar voert inderdaad de fasespanning.
Haarrood schreef:
Naar de schakelaar boven moet daar nog een bruin draad naartoe? of moet ik alleen maar 1 maal een bruin draad in de dubbele wisselschakelaar beneden doen (bij de L ) of moet ik die bruine draad tweemaal in die dubbele wisselschakelaar doen?.
Neen, dit is goed zoals ie zit: 1x in de L-beneden. (L = van Line = fase)
Haarrood schreef:
de dubbele wisselschakelaar heeft 6 aansluitpunten:
^L ^ ^ de 1e vanaf links is een zwart driehoekje

^ ^ ^L de 1e en 2e vanaf links zijn zwarte driehoekjes

De overige driehoekjes zijn open (wit).

Ik heb nu op de bovenste L (geheel links) de bruine draad aangesloten en daaronder op de meest linker in de onderste rij de zwarte draad van de ganglamp(beneden)

Wat moet ik verder waar aansluiten?
Rechtsonder de fasedraad (zwart) die rechtstreeks naar de overlooplamp gaat? en de 2e en 3e op de bovenste rij met een zwart draad naar de schakelaar op de overloop?

Hoe simpeler voor mij hoe beter in het geval van electra.
U heeft het goed zo. U heeft inzicht. U verdient een compliment.
 

Haarrood

  • #5
Kijk, daar worden mensen nog eens vrolijk van!!!

Top! Bedankt voor de reacties!!
Ik ga ermee aan de slag!
 

Fiesiekus

  • #6
Nog even 'n puntje over de fasedraad. Als 't goed is moet er 1 bij de wisselschakelaar boven zitten. Haal die schakelaar even open.
 

Haarrood

  • #7
Boven heb ik nog geen wisselschakelaar, die moet ik nog aanschaffen en dus ook nog aansluiten, ik ben nu eerst nog beneden flink aan het klussen en verbouwen.

Maar als ik een wisselschakelaar voor boven heb, wat zou ik daar in moeten stoppen? 2 maal een zwart schakeldraad vanaf de benedenschakelaar? (of toch ook nog een bruine draad?)

Naar de lamp op de overloop een blauw draad (niet via de schakelaar) en de zwarte fase draad die rechtstreeks van hier beneden komt?
 

Fiesiekus

  • #8
Dan toch ook de andere L beneden op fase aansluiten, 2 schakeldraden omhoog en aansluiten boven op de 2 wisselcontacten. Van de L van die w.s. boven naar de lamp.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu