RTL Vloerverwarming en isolatie over ongeisoleerde tegels

Rockoops73

  • #1
Hallo, ik heb een oude aanbouw met een ongeisoleerde betonvloer met tegels.
Deze wil ik graag voorzien van isolatie,uponorbuis RTL systeem dekvloer en tegels (60*60)
Welke systemen kan ik hier voor gebruiken qua isolatie (noppenplaat?) en welk materiaal en dikte moet ik voor de dekvloer gebruiken.
Ik heb ongv ruimte voor 8cm totale hoogte.
Bvd Gr Ronald
 

Marcn88

  • #2
Hoeveel mtr slang zou u in de vloer willen leggen? op een rtl ventiel mag maximaal 30mtr leiding worden aangesloten dit komt overeen met ongeveer 3m2 verwarmde vloer uitgaaande h.o.h 10 cm
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #3
Isolatie, buis en dekvloer gaat je in 8cm niet lukken. Dus of kiezen voor droogbouw, of het echt goed doen qua isolatie en de huidige vloer er uit halen.
 

Rockoops73

  • #4
Het maar een kleine ruimte 3*2 mtr
Ik weet dat je maar een bepaald aantal meters via een RTL ventiel mag aansluiten.
Bedankt voor de reactie
 

Ralph

  • #5
Het kan heel goed met 2 cm isolatie met priklaag, buizen er op tackeren, 6 cm dekvloer.

Als er tegels opkomenmag je de tegeldikte van de dekvloer aftrekken.
 