Rookgasafvoer voor hr-ketel

Chrisjankempe

  • #1
Ik heb nu een vr ketel van 22 jaar oud. Hij zit aangesloten op een combi- rookgasafvoer/luchttoevoer. Kan ik een nieuwe hr ketel hier op aan sluiten of moet die ook vervangen worden ?
 

Tumkie

  • #2
Altijd voorschriften van ketel-fabrikant respecteren ...
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #3
Als je een dikwandige aluminium pegelvrije dakdoorvoer hebt, kan en mag hij er gewoon op.
Groeten b
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #4
Gewoon na 22 jaar die pijp ook vervangen. Ten eerste zal het een vr pijp zijn. Ten tweede is het gewoon verkeerde zuinigheid de pijp niet vervangen.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #5
Alles kan natuurlijk, of het verstandig is...... Vind ik niet....

Onder een nieuwe auto, wil je toch ook een nieuwe uitlaat?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #6
Vind het echt kolder om een dakdoorvoer als die goed is te vervangen.
Als hij dikwandig aluminium is en pegel vrij, dan is hij gewoon goed.
En onder een nieuwe auto wil ik inderdaad een nieuwe uitlaat.
Maar waarom hoort er dan bij een nieuwe ketel een nieuwe dakdoorvoer, maar geen nieuwe radiatoren en kranen???
Goed is goed. Een dakdoorvoer is nu niet echt onderhevig aan slijtage.
Groeten b
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #7
Toen ik de HR.ketel ging plaatsen kon ik zo de nieuwe pijp in de bestaande PE dakpan laten zakken. PE dat gaat lang mee.

Dus ik vraag me af wat het probleem is.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #8
Is de RGA dikwandige alu?? Weten we niet en Ts ook niet
Is de RGA ijspegelvrij? Weten we niet en TS ook niet

Meet de wand dikte van een nieuwe RGA eens op, en daarna de wanddikte van een 20 jaar oude. Dan zal je zien dat een nieuwe RGA wel degelijk in 90% van de gevallen nodig is. Je kan idd de "oude" pijp laten zitten, maar de kans is reëel dat de pijp dan alsnog over een jaar 5-6 vervangen moet worden. Condenswater vreet nou eenmaal meer aan dan me lief is.

Mijn mening, doe het in 1 keer goed, of doe niets.
 

Tumkie

  • #9
In BE is het verplicht om de rookgasafvoeren te gebruiken die goedgekeurd worden door de ketelfabrikanten ... helaas doet dit niet iedereen met soms problemen tot gevolg !
 

Handige klussert

  • #10
Neem bij de nieuwe hr ketel gelijk een kunstof rookgasafvoer, veel minder vuil afzetting in je wisselaar. Vind je ketel veel leuker succes.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #11
Kunststof RGA is oke, behalve als je nieuwe ketel een Alu RG pijp en wisselaar heeft.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu