Riool aansluiten op bestaand met veel hoogteverschil

RD1978

  • #1
Ik wil riolering van de eerste etage (110mm) aansluiten op bestaande riolering (125mm). Ik heb een en ander proberen te verduidelijken in een schets.


Op de riolering van de eerste etage zit een wc, klein wasbakje bij wc en twee wastafels.
Nou is mijn vraag hoe ik het hoogteverschil van 20cm over 4mtr het beste kan overbruggen. Net na het Y-stuk bij A wil ik dan nog een ontstoppingsstuk inzetten (geel).
Ik neem aan dat ik niet de pijp over een afstand van 4mtr 20cm moet laten aflopen?! Moet ik het hoogteverschil bij A of bij B pakken (min het lichte afschot van de pijp zelf uiteraard)?

Groeten Ronald
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Marcn88

    • #2
    Ik had t afschot bij b gepakt als de rest van de buis op voldoende diepte ligt scheelt je namelijk graafwerk
     

    RD1978

    • #3
    De buizen die in de schets zwart zijn getekend liggen er al. Wat in de schets bruin is getekend moet ik nog aanleggen.

    #Marcn88: Als ik bij B het afschot pak moet ik dan toch juist meer graven?! Of hoe bedoel je dat precies?
    Maar het gaat er mij meer om waar ik het best de hoogte kan overbruggen met minste kans op verstoppingen iets meer werk maakt me nu niet uit als ik daarmee later niet opnieuw hoef te graven.
     

    Marcn88

    • #4
    Sorry bedoelde bij a :oops:
     

    Maxim1

    • #5
    Indd best bij a dus 2keer bocht 45 bij b
    En bij a bocht van 90 naar beneden en dan 45 op een y stuk recht zetten
     

    Henk253

    Vaste Beantwoorder
    • #6
    Anders gebruik je een polderstuk

    zie hier
     

    Marcn88

    • #7
    Best kun je met 45 graden bochten werken ipv 90 graden
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu