Remeha tzerra storing met foutcodes E09.14/E09.255/E09.14

Poldermans

  • #1
Mijn Remeha Tzerra M 39c PLUS HR Combi-Comfortsysteem met eTwist klokthermostaat 8,5 - 35,7 kW CW5 geeft sinds twee dagen storing en een reset geeft geen resultaat. Wel kwamen bovenstaande foutcodes tevoorschijn op de eTwist. Zelf kan ik er niet precies achterkomen wat deze codes inhouden (mogelijk iets met retour temperatuur te hoog?). Iemand misschien een idee in welke richting ik moet gaan zoeken?
Alvast dank voor meedenken!
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Lange Herman

    • #2
    E09 = stromings (flow) probleem.
    mogelijke oorzaken kunnen zijn:
    1 waterdruk te laag.
    2 pomp defect.
    3 waterdruksensor defect.
    4 te weinig radiatoren open.
    5 expansievat in de aanvoer.
    6 lucht in de ketel.
     

    Poldermans

    • #3
    Dank voor je reactie. Zelf kwam ik dit tegen in de gebruikshandleiding. Vwb jouw tips:
    1. Meter geeft 2 bar aan
    2. moet ik controleren
    3.idem
    4. radiatoren bijna allemaal open
    5. installatie draait al 5 jaar zonder problemen, dus zit vast goed
    6. ontlucht ketel niet zelf?

    1741DE36-8193-46A0-B9FD-62F1EC475A9B.png
     