Remeha Tzerra + eTwist + Gateway 16

Goedemiddag

Ik heb een Remeha Tzerra cv ketel met een Remeha eTwist thermostaat en Gateway 16

De thermostaat reageert niet meer. De oude Gateway was defect en heb ik zodoende vervangen door een nieuwe.
Ik heb de bedrading 1-op-1 overgenomen van de oude situatie (zie foto's voor de nieuwe situatie)

De nieuwe Gateway krijgt stroom en heeft groen LED bij het opstarten, maar de LED schakelt vervolgens over naar rood knipperen..

Het scherm van de thermostaat blijft volledig zwart en reageert niet op draaien of indrukken

Wat kan ik hier aan doen ?



IMG_5127.JPG

IMG_5126.JPG
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Rood knipperen geeft een communicatieprobleem aan.
    Kijk eens of de Etwist wel goed is aangesloten, of goed contact maakt met de bodemplaat.
     
    Onder die witte tape bij de thermostaat zit waarschijnlijk een las, kijk eens of die wel goed is.
     
    Als ik alleen de kabel vanuit de cv ketel aansluit op r-bus in de gateway, dan worden de radiatoren warm. De etwist thermostaat blijft echter zwart scherm, ook als ik een nieuw model installeer.

    Is dit een juiste aansluiting in de r-bus opening?

    Betekent dit daarnaast dat de kabel van de gateway naar thermostaat niet goed functioneert?

    En evt als alternatief: als ik een honeywell on/off thermostaat aansluit rechtstreeks op de cv ketel dan zou het moet werken?
     
    Dat laatste kun je als test even proberen, werkt dit niet kabel defect.
    Maar kan hem ook gewoon even doormeten of piepen als je multiemeter in bezit hebt.
     
    Als test heb ik een Honeywell thermostaat rechtstreeks op de cv ketel aangesloten. Na aansluiten thermostaat worden de radiatoren warm, maar de warmte is niet met de thermostaat regelen. Ook als de thermostaat is ingesteld op lage temperatuur blijven de radiatoren warm. Wat kan ik hier aan doen ?
     
    Maar blijft de ketel ook branden met de lage temperatuur instelling?
    Dat de radiatoren warm blijven wil nog niet zeggen dat je ketel ook blijft branden.
     
    En als je een draad losgooit van de thermostaatdraad in de ketel?
    Neem aan dat je de nieuwe tijdelijk thermostaat in de ketel hebt aangesloten.
     
    De nieuwe tijdelijke thermostaat heb ik idd aan de thermostaatdraad van de ketel aangesloten

    Hoe kan ik een draad los gooien van de thermostaatdraad in de ketel? Hoe werkt dat?
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
    or Log in via
    Back
    Bovenaan Onderaan