Remeha tzerra ace 39C CW5 raar fenomeen

Marvin1991

  • #1
Beste vakmannen,

Mij vriendin heeft hier een Remeha CW5 uit 2017 tot dit jaar april is het onderhoud jaarlijks gedaan door een installatiebedrijf,

Laatst kreeg zij de melding dat er onderhoud verricht moest worden (2maanden na de laatste onderhouds beurt) echter had de vaste loodgieter geen tijd en reageerde amper dus wij besloten zijn concurrent collega in te schakelen deze beste man is hier geweest en heeft moeten bellen met Remeha want deze CV heeft geen knoppen, uit eindelijk is de ketel gereset en melding is weg monteur is naar huis.

Nu komt het rare na de laatste onderhouds afgelopen april hebben de kranen hier steeds meer moeite met warm water geven het duurt soms super lang en soms krijg je helemaal geen warm water,

Behalve onze regen douch is een Grohe smart Control die verbruikt nogal wat water maar is wel bijna meteen warm.


Omdat de loodgieter het niet snapt en ik het ook vreemd vind en geen link kan leggen vraag ik het jullie!

Excuses voor het lang verhaal maar dit is zo als het gelopen is
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Marvin1991

    • #2
    Ik wil hier nog aan toevoegen voorheen hadden we hier binnen 10 seconden warm water bij elke kraan
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #3
    Lijkt op bijmenging vanuit een thermostatische mengkraan
     

    Marvin1991

    • #4
    @The headhunter dankjewel voor je antwoord waardeer het enorm,

    Alleen begrijp ik niet wat u precies bedoelt en wat ik eventueel zou kunnen vervangen of laten vervangen.


    Met vriendelijke groet Marvin
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #5
    Als je warmwater tspt lekt er koidwater langs de thermostatieche afsluiter waardoor je gemengt water krijgt uit de andere kranen.

    Vaak moet dan de keerklep in de thermostatische kraan vervangen worden om dit op te lossen.

    Als.test kan je de thermostaat van de douche op koud zetten, vaak is dan het probleem op de andere kranen dan ook weg.
     

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #6
    of de flowsensor is gescheurd (bekent bij de tzerras) en bij een lagere waterflow slaat deze af en toe vast
     

    De loodgieter

    Vaste beantwoorder
    • #7
    Juist sluit ik me bij aan flowsensor.
     

    Marvin1991

    • #8
    @Marcn.88 en @De loodgieter dankjewel voor jullie antwoorden kunnen jullie mij vertellen aan de hand van de foto welk onderdeel het betreft?

    @The headhunter dankjewel voor je antwoord ik heb getest als ik 2 kranen openzet dan word er een wel warm

    IMG_20231005_183029.jpg
     

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #9
    onderdeel 5003
     

    Marvin1991

    • #10
    @Marcn.88 @De loodgieter @The headhunter

    Ik ben jullie zeer dankbaar!!

    Het was inderdaad de flow sensor cardridge onderdeel 5003

    We kunnen weer douchen en als iemand hetzelfde probleem heeft is dit topic handig
     