Remeha Avanta gloeiend heet!

Mijn Remeha Avanta van voor 2006 wordt na een reparatie opeens gloeiend heet. Het gaat om de warmtewisselaar, de bovenkant wordt zo warm dat het plastic zelfs smelt. De Warmtewisselaar is er af geweest maar ook weer goed gemonteerd naar mijn idee. Zou iemand mijn kunnen helpen met wat info? Ik zou het enorm waarderen! Als ik meer info moet geven dan hoor ik het graag.

20201114_180200.jpg

20201114_180203.jpg
 
Pakking stuk?isolatieplaat beschadigd.

Wat is er gerepareerd?

E4 storing, ik heb even in de wisselaar gekeken om te kijken of daar het probleem zat. Het bleek uiteindelijk dat de ontstekingstransformator vervangen moest worden. Ik heb de wisselaar even open gehad en weer dicht gedraaid. Zou ik daar iets verkeerd hebben gedaan?
 
Bij openen van een wisselaar altijd je pakkingen vervangen.
Gezien de verkleuring kon de wisselaar wel gesmolten zijn en dan krijg je hem nooit meer dicht.
 
Let op dit is een gevaarlijke situatie, E04 kan ook een rookgaszijdige lekkage zijn. Destijds hebben ze voor deze ketel een speciale onderhoudset uitgebracht waar een thermische beveiliging en een verbeterde voorplaatisolatie in zit. Deze beveiliging zit niet in jouw ketel, had deze erin gezet dan was de ketel op deze beveiliging uitgeschakeld. Persoonlijk zou ik er een expert bijhalen om deze ketel te controleren en de nodige onderhoud aan uit te voeren. Niet alleen om een nieuwe pakking maar ook de gas/luchtverhouding en het gasblok op doorlekken te controleren.
 
De pakking of isolatie zijn beschadigd waardoor je rookgaslekkage hebt gehad, deze wisselaar is niet meer te vertrouwen, ik zou de ketel vervangen. Als je de fabrikant er bij haalt zullen ze het toestel buitenbedrijf stellen.
De wisselaar lekt ook linksboven aan de kalksporen te zien.
 
Ik heb de monteur laten komen en hij is inderdaad helaas dood. De CV is ook al 14 jaar oud dus hij heeft zijn tijd gehad. Van de week wordt een nieuwe geïnstalleerd. Hartelijk dank voor de reacties en tips!
 
En wat hebben we hieruit geleerd ? Dat deze klussen niet voor DHZ’ers zijn maar voor vakmensen die weten waar ze mee bezig zijn ... het is niet voor niets dat ketelfabrikanten in hun servicevoirschriften opnemen dat de ketel best jaarlijks door vakmensen wordt onderhouden en nagekeken
 
En wat hebben we hieruit geleerd ? Dat deze klussen niet voor DHZ’ers zijn maar voor vakmensen die weten waar ze mee bezig zijn ... het is niet voor niets dat ketelfabrikanten in hun servicevoirschriften opnemen dat de ketel best jaarlijks door vakmensen wordt onderhouden en nagekeken
Dat is idd de logische conclusie. ik heb er van geleerd. Maar de pakking van de wisselaar was niet het enige probleem, hij lekte al op 2 plekken. Hoe dan ook moest hij vervangen worden. Dat vond ik wel een geruststelling ;)
 