Remeha Avanta CV ketel, welke onderhoudset?

Thijsboeree

  • #1
Beste medeklussers,

Ik heb een Avanta Remeha CV ketel met de al om bekende E5 storing, wij wwonden nog geen 2 dagen in ons nieuwe huis en de storing kwam, monteur heeft het gasblok vervangen en de boel schoongemaakt. De ketel deed het een tijdje maar komt nu om de dag met hetzij storing E5 en soms E6. Nu las ik hier op het forum dat men een specifieke pakking vervangt en dat daarna de storing vaak weg is en blijft. Hebben jullie enig idee welk onderhoudssetje ik moet kopen? Er staan honderden verschillende onderdelen op de verschillende websites, en ik weet dus niet wat ik precies nodig heb...

Groeten,
Thijs
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #2
Afhankelijk van de leeftijd van de avanta. Kijk even naar het serienummer.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #3
Onderhoudsset 1 is tot september 2006, onderhoudsset 2 is na september 2006.
Maar lost dit je probleem op?
Kan ook heel goed de ontstekingstrafo zijn, of de afstelling van het toestel.
Groeten b
 

Thijsboeree

  • #4
Bedankt voor alle snelle reacties... Ik weet niet precies wanneer de ketel is geinstalleerd... Het serienummer: 0625101729870 en het is de Remeha Avanta 28c CW4

Groeten,
Thijs

PS. weten jullie ook een goede internet site voor deze onderhoudsset 1 of 2?
 

Panic

  • #5
Dit is 9/10 keer een defecte trafo.
 

Thijsboeree

  • #6
Bedankt voor de reactie, is dit makkelijk zelf te vervangen? De trafo ziet er van buiten nog goed uit... Maar ja dat zegt niet veel. Hij doet het na het resetten weer een dag of 2 a 3... Maar soms ook een halve dag ...:(
 