Remeha Avanta 28C: slaat af zodra je warme kraan opendraait

Status
Niet open voor verdere reacties.
Vervelend: vooral omdat de CVinstallateur hiervoor al 3 keer langs is geweest.

Betreft een Avanta 28C combiketel, geschakeld aan een zonneboiler-installatie.
Probleem: Ketel ging laatste maanden dagelijks 1x afslaan en herstarten. Laatste dagen steeds vaker, vooral zodra warm water werd afgenomen. Dus specialist gebeld.

Heeft 2 sensors vervangen, ketelonderhoud gedaan, radiators ontlucht (was overbodig), Allerlei pakkingen vervangen.
Vanmiddag na derde reparatie leek het eindelijk te zijn opgelost en kwam 15 minuten onafgebroken warm water uit de keukenkraan.

Maar vanavond warm water geopend: KLIK ! Ketel sloeg direct weer af , en herstart, en ontluchtingsprocedure etc.
Alleen als de warmwaterkraan nu op klein straaltje open wordt gezet blijft het goed gaan . Maar zodra iets teveel water wordt gevraagd: KLIK!
Overigens : de centrale verwarming functioneert wel prima.

De monteur zinspeelde vanmiddag al op eventueel vervangen van de brander (mocht het toch niet goed gaan), maar ik twijfel inmiddels aan zijn deskundigheid.

Jullie mening?
 
Aan de hand van uw verhaal gaat het dus niet goed, dus de monteur........

Wij beoordelen hier geen werk van andere monteurs. Als de monteur er niet uitkomt kan hij altijd de fabrikant bellen, of de fabrikant langs laten komen om de storing op te lossen.
 
Nee geen foutcode.
Bij warm water afname zie je even twee stipjes op display , daarna slaat ketel direct af , is scherm leeg en start ketel na 30sec weer op met opstart/ontluchtingsprocedure:
gedurende 3 minuten zie je dan afwisselend de codes F - 2.0 - P - 1.0 en daarna 1

Blijft raar;
gistermiddag kon de monteur 15 minuten ang volle straal warm water laten stromen. (dus leek gerepareerd).
Maar nu is dit nog maar een klein straaltje warm water. (En bij verder openen slaat ketel direct af.)
 
Controleer eens of je aarde wel in orde is.
Ook je netspanning controleren of deze geen dip geeft.
 
Wilibald schreef:
Controleer eens of je aarde wel in orde is.
Ook je netspanning controleren of deze geen dip geeft.
Dank voor deze goede tip Wilibald.
Ik ontdekte (met multimeter) dat er ca 20ohm extra weerstand in de aarding zat. Ik heb de schroefverbindiingen beter aangedraaid. (stopcontact, kruipruimte, meterkast)

de ketel functioneert iets beter nu, maar niet helemaal:
Als ik nu warmwater volop open draai, komt er 90 seconden lang heet water uit de kraan, maar daarna slaat de ketel toch af. Ik heb dit 6 keer herhaald. Steeds afslaan na 90 tot 108 seconden.

je noemt een dip in de spanning. Moet ik dat aan de monteur melden? die komt morgen (4e keer)
 
Sluit m eens met een verlengkabel (geaard natuurlijk) aan direct bij de meterkast. Of als je je eigen aarding helemaal niet vertrouwd, even bij de buurman.
 
1 vraag: denken jullie dat het aan de brander kan liggen? (ik kan het me haast niet voorstellen: die brandt steeds bijna 2 minuten prima op volle kracht).
Mijn gevoel zegt me dat het een sensor- of een regelingsprobleempje is.
 
Ik zou even meten of fase-aarde ongeveer 230V is en nul aarde niet meer als 1 a 2 V is.
Ook even de spanning meten als er warmwater getapt word, kan zijn dat deze wegzakt met deze problemen tot gevolg.
Kijk ook even alle verbindingen van de sensoren en ventilator even goed na of deze goed vast zitten.
 
Nee, ik verdenk de brander niet omdat:

Bij een probleem in de brander je een foutmelding(vlamstoring) krijgt en niet een volledig opnieuw startende ketel.

Ionisatiepen die kortsluiting maakt en daarmee de UBA eruit gooit.
Probleem in ionisatie/onsteektrafo.

De storing is volgens jouw tijd specifiek.
doe een ww vraag, en vlak voordat de storing optreed zet je de ww vraag af, wacht 10 seconden en doe weer een ww vraag en kijk of de tijd weer gelijk is of dat het nu sneller gebeurt.

Is de tijd weer gelijk begin ik aan je UBA te twijfelen, is het nu sneller dan is het mogelijk een thermisch probleem.
 
Wilibald schreef:
Ik zou even meten of fase-aarde ongeveer 230V is en nul aarde niet meer als 1 a 2 V is.
Ook even de spanning meten als er warmwater getapt word......

Gemeten: 0 v en 231 V . Zakt bij warmwater even naar 230 V. Dan weer 231.
 
The headhunter schreef:
Nee, ik verdenk de brander niet omdat:
doe een ww vraag, en vlak voordat de storing optreed zet je de ww vraag af, wacht 10 seconden en doe weer een ww vraag en kijk of de tijd weer gelijk is of dat het nu sneller gebeurt.
.
Geprobeerd ; 80 sec ww, dan 25 sec ww dicht en dan opnieuw ww. Nu valt ketel na 47 sec uit.
Bij elkaar opgeteld is 80+47 =127 sec. iets langer dus.
 
De monteur heeft in overleg met fabrkant Remeha besloten de Brander-automaat te vervangen.
Alles functioneert nu weer.

Ik had tevoren geen vertrouwen in de goede afloop en zo'n branderautomaat is een dure grap. Stel dat dit nou toch niet de oorzaak zou zijn, vroeg ik de monteur. Hij stelde mij gerust: dan zou hij de oude brander terugzetten en hoefde ik de nieuwe niet te betalen. Dat vind ik netjes.

Hartelijk dank allemaal voor het meedenken. :D
Geweldig forum.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan