Rare constructie ventilatie kanaal wc

BG1987

  • #1
Hi,

ik heb waarschijnlijk een probleempje met de ventilatie kanalen van mijn wc.

oorspronkelijk hing mijn ventiel aan de plafond in de hoek.
Tijdens de verbouwing hebben we gekozen voor een inbouwreservoir met een muurtje tot aan plafond.
Daarom heeft aannemer dus de buis verlegd.

echter kom ik er bij het vervangen van de ventiel erachter dat dit zeer en zeer slordig is gedaan.
Zo is de buis achter de tegels heel raar gemonteerd (zie foto1).
Daarnaast is de uitgang bij de tegels schuin geplaatst waardoor ik de ventiel niet helemaal erin kan schuiven (volgens mij blijft de zijkant open, aangezien het niet in het schuim van de ventiel schuift)

nu is de vraag, is dit allemaal nadelig voor de ventilatie van de wc / rest van het huis?
Kan ik iets doen met de uiteinde van het kanaal zodat ik de ventiel er wel goed op kan monteren?
Of moet ik de tegels slopen en dit laten repareren (ik heb geen reserve tegels meer).

dank avlvast!

image.jpg 92F66CDE-31A0-4D87-BBF3-58944BCEE68C.jpeg image.jpg image.jpg
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #2
Zo te zien ongelijkmatig heet gestookt om beter passend te maken waarbij per ongeluk het materiaal is geknikt. Kan er valse lucht aangezogen worden via deze opening of ligt de buis daar vol in het beton of ander bouwmateriaal?
 

BG1987

  • #3
Het ligt echt achter tegelwerk dus ik kan er niet echt bij.

wel voel ik een luchtstroom bij de ingang dus hij lijkt wel lucht in te zuigen.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #4
Probeer de ingang eens helemaal af te sluiten met een hand. Als de afzuiging dan voelbaar onderdruk trekt dan is de opening bij dit geknikte buis niet erg groot en heb je er in de praktijk zo goed als zeker geen last van.

Een andere optie is een rookproef maar dat zal wel wat lastig gaan denk ik met zo'n diep liggende bocht om daar fatsoenlijk bij te komen met rook om te bepalen hoe de lokale luchtstromingen zijn.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #5
Wat zegt de aannemer?
 

BG1987

  • #6
Heb de aannemer niet gesproken.
Denk dat hij ook niet veel kan doen zonder al het tegelwerk weer te demonteren (waar ik dus echt geen zin in heb)..
 

DSR9500

  • #7
Ventiel heb je wel erg dicht gedraaid.
Dat beinvloedt mi de ventilatie veel meer :?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Als de aannemer een fout heeft gemaakt dan is hij de eerste die je moet aanspreken. Hoe hij het precies op gaat lossen is dan zijn 'probleem'...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
De aannemer heeft een pvc buis in de spiralo gemonteerd en een pvc bocht.
Daar krijg je dat ventiel niet in omdat de veren in de bocht wegglijden.
Picobello bv.
Wat kan Is een pvc ring maken die in de bocht kan en deze vastlijmen.
Als je deze net diep genoeg kan zetten vallen de veren daar dan achter.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

BG1987

  • #10
Heb zonet een specialist langsgehad om alles in te regelen.

en ja hoor.. wc ventilatie trekt max 0,9m3 van de 7m3.

wat kan ik nu het beste doen?
Kan ik dit zo laten of moet dit echt gerepareerd worden?
Reparatie betekent wel slopen van tegelwerk, en ik ben bang dat als mijn tegel kapot gaat dat ik dan nog verder van huis ben.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #11
Effe broddelen. Met een Stanley haakmesje zou je die vouw er uit kunnen snijden. Het mesje heet maken en van achter naar voor over het hoogste punt naar voren halen. Soms valt de vouw over elkaar heen. Anders even gokken hoeveel eraf moet zodat het glad komt te liggen.
 

BG1987

  • #12
Komt het aan de vouw dan denk je dat er weinig luchtstroom is?

Heb even zitten meten, uiteinde buis is 100mm, binnenbuis met de vouw is (denk ik) 70mm.
je ziet ook dat overgangstuj asymetrisch is
 

BG1987

  • #13
Ventilatie is wel sterk genoeg om het papiertje op zijn plek te zuigen.
 

BG1987

  • #14
Foro

8E793649-4E7B-4E9A-AC9B-0FF32933D32C.jpeg
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #15
Die vouw is ongeveer 5% van het oppervlak. Dat weghalen gaat dus niet voldoende zijn.

Laat de aannemer het gewoon oplossen. Dit is een verborgen gebrek.
 

BG1987

  • #16
Hmm dat betekent dan wel dat er gehakt gaat moeten worden in het tegelwerk.

ik heb ook geen reserve tegels meer dus dat wordt dan moeilijk om het daarna weer netjes af te werken.

wat ze denk ik gedaan hebben isdat ze een 70mm buis hebben gemonteerd op een 125mm plafond buisgat om de ventilatieleiding zo volledig achter de tegels weg te werken.

en waarschijnlijk is het gat in het plafond achter de tegels niet goed dichtgemaakt waardoor hij ook daar wat lekkage heeft.
Ze hebben namelijk wel een stukje van de buis in het plafond voor de tegels dichtgestuct en daarna met structuur verf gerepareerd.

Dus ik denk haast dat ze gewoon de 70mm buis in de 125mm buis hebben geschoven zonder eromheen dicht te maken, en daarna gewoon de tegel eroverheenhebben gelegd ondat ik er waarschijnlijk toch nooit achter zou komen.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #17
Laat de aannemer het ook maar weer oplossen, zou ik zeggen...
 