Radson ER 240 electronic wordt te warm

Jordi

  • #1
Hallo,

Ik heb een Radson ER-240 Electronic uit 1987 :wink:
Nu brand de ketel zelf prima :D
Maar ik heb een probleem met de temp in de ketel
die te hoog wordt als hij even door brand nu heb ik mijn temp knop ik de ketel op 80 graden staan en gaat de ketel continu aan en uit als er warmte vraag blijft beneden.
ik kan de temp knop wel hoger zetten maar dan doet het volgende probleem zich voor: als de ketel bij de 90 granden is dan houd hij op en gaat het storings lampje kniperen en moet ik in het middel van de ketel een knop indrukken en dan de ontgrendel knop

iemand een idee hoe dit kan?

Alvast Bedankt Jordi
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Je hebt zo te horen te weinig stroming over de ketel.
Hoeveel radiatoren staan open?
Zijn deze voorzien van themostaat kranen?
Zit er een Bypass?

Als ik dit zo hoor kan het ook zijn dat je pomp niet meer snel genoeg draait.
Zet de pomp eventueel eens op stand 2 of 3
 

Jordi

  • #3
Hallo Obelix2

Ik heb een alle 12 radiatoren openstaan
het zijn gewoon open dicht draai kranen
Wat is Bypass?

Bedankt voor de tip!
de pomp staat op stand 3 en heeft een mogelijkheid voor stand 4 maar dan houd de pomp er mee op
De pomp zou nu volgens de handleiding van de pomp 1800 toeren draaien

Bedankt voor de hulp!

Groeten Jordi
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #4
Zit er een radiator dicht bij het toestel die helemaal open staat?
 

Speedypul

  • #5
Kan ook zijn dat pomp vast begint te lopen bij hoge c.v. temperaturen.
Of een afwijkende maximaal thermostaat.
Als ketel probleemloos brand wanneer regelthermostaat op 80 graden staat is dat geen enkel probleem.
Tussen uitschakelen en inkomen bij constante warmte vraag naar ketel zit normaal gesproken zo,n 15 a 20 graden!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Zet de ketel thermostaat eens op 70 graden, daar zul je niet zo gek veel last van ondervinden.
Een Bypass hoort bij een cv installatie met thermostaat kranen in jou geval dus niet van toepassing.

Het kan idd zoals hierboven beschreven gebeuren dat de pomp op zijn einde aan loopt en bij hogere temperaturen vast loopt, daarom ook de 70 graden instelling.

Zet de pomp maar eens op 4 kijken wat er dan gebeurd.
 

Jordi

  • #7
Bedankt voor de reacties!

Het lijkt er dus op dat de pomp bijna overleden is
ik zal eens naar een nieuwe gaan zoeken

Nogmaals bedankt voor de hulp!
 

Tumkie

  • #8
Mss eens best uitkijken voor zuinigere ketel
Dat ding is 22 jaar oud ...
 