Hallo,

ik heb een Radson ER 200 met het volgende probleem:

de verwarming start normaal op, verwarmt alle ruimtes en ineens valt
hij uit, de ene keer gewoon tijdens zijn programma, de andere keer aan het einde als de thermostaat uitschakelt.
Op het regelblok knippert het linker lampje de ene keer en de andere keer brand het gewoon continu.
De storing merken we omdat het koud begint te worden, of indien we naar bed gaan dan horen we de pomp nog lopen.

Wie kan mij helpen :?: :?:

Rob
 
Kan weer wel vanalles zijn.

*zit er voldoende water op (min. 1,3 bar)?
*installatie en ketel GOED ontlucht?
*Pomp in hoogste stand?

Verder kan het de maximaalthermostaat zijn, of regelthermostaat te laag ingesteld.
Als U het toestel reset, start hij dan wel probleemloos weer?

suc6
 
Linkerlampje zegt mij niet veel, volgens mij zitten er een groene en rode ledje

52218_storing_radson_1.jpg
 
Hallo Gorp,

ja, alles is ontlucht, verwarming is bijgevuld, thermostaat werkt perfect,
pomp staat niet in hoogste stand, dit omdat niet alle radiatoren open staan.
De ketel was tot 2.1 bar gevuld, is nu gezakt tot 1.8 bar.
De verwarming start inderdaad, na een reset, meteen op en blijft meestal dan goed functioneren.

Rob
 
Lijkt me toch iets in het maximaalcircuit, maar is moeilijk te zeggen zonder meer gegevens.

Probeer toch eens om de pomp op de hoogste stand te zetten, en dan even afwachten wat er gebeurd.

suc6
 
Zit er ook een ttb op de ketel ? is de rookgasafvoer vrij ? luchttoevoer ook vrij ?
 
Hallo Mobel,

wat is een ttb?
Ik heb trouwens wel een ER 200 Electronic maar zonder groen lampje!
Tot nu toe heeft de tip van Gorp geholpen, nog geen storingen!

Hoe komt dat trouwens dat ik de pomp op zijn snelst moet zetten, wat is de achterliggende gedachte hiervan?

Groet Rob
 
Mogelijk draait de pomp te traag op een lagere stand.
Dit kan te maken hebben met slijtage van de pomp, waardoor de ketel te snel opwarmt en in maximaalstoring uitvalt.
Zet je de pomp een stand sneller, voorkom je dat de ketel te warm wordt, en dus uit zou vallen.

Op langere termijn zal het toch betekenen dat de pomp eens vervangen moet worden, echter zolang de ketel zo probleemloos draait kan het geen kwaad.

suc6
 
Kleineklusser schreef:
Hallo Mobel,

wat is een ttb?

een ttb is een terugslag beveiliging die de goede werking van schoorsteen controleert bij open toestellen, bij onvoldoende trek of onvoldoende luchttoevoer , stromen de rookgasen terug de ruimte in , deze beveiliging schakelt dan de ketel uit .
 
Oké,

ik heb geen ttb en mijn ketelthermostaat staat nu op ongeveer 65 graden, zodra het kouder wordt gaat deze normaal gesproken omhoog.

Het kan niet zijn dat de maximaalbeveiliging niet goed meer functioneerd?

Groet Rob
 
Hallo Gorp,

tot gisteren alles goed gegaan.
Gisteren werd het ineens te warm in de kamer, thermostaat stond op 20 graden, temperatuur doorgeschoten naar 21-22 graden.
Thermostaat is een Amfra.
Na de thermostaat lager gezet te hebben, hoorde ik, toen we naar bed gingen, de pomp nog lopen.
Naar de cv gekeken en inderdaad het linker lampje knipperde,
na reset alles weer in orde.
Tevens constateer ik dat ik druk kwijt raak, zaterdag jl bijgevuld tot 2.2 bar,
gisteren (Di) nog maar 1.8.??

Wat zou er aan de hand kunnen zijn??

Groet Rob
 
Lijkt erg op danfoss thermostaatje geloof ik
Zijn de batterijen nog OK die er in zitten (als ze er in zitten)?
 
Je moet nu opletten, je hebt 2 verschillende problemen.
1 - je verliest water.
2 - je toestel gaat steeds in storing

Kun je misschien eens een foto maken van dat gedeelte met die lampjes want eerlijkheids halve moet ik zeggen dat ik me het toestel niet voor de geest kan halen.
Vermeld ook even de leeftijd (bouwjaar) van het toestel er bij?!

1- het verlies van water kan verschillende oorzaken hebben.

Je hebt ergens een lekkage.
Je overstort lekt
Je expansie vat is defect


Met betrekking tot de storing kan ik nu niks zeggen omdat ik niet precies weet welk toestel het is.
 
Druk is temperatuur afhankelijk , zonder vermelding van temperatuur kun je geen conclusie trekken. dat de druk bij afkoelen van de installatie zakt is normaal.
 
Hallo Obelix2 en Mobel.

allereerst denk ik inderdaad dat ik verkeerd gegeken heb mbt het druk verlies.
Heb nu de ketel van 35 graden naar 70 graden(= instelling ketel thermostaat) laten opwarmen en dit geeft een toename van de druk van 1.6 naar 2 bar.
De regelaar is van Philips en wel de MCBA 0001 en de ketel is van Radson, de ER200 Electronic, bouwjaar 1988 !!

Zie foto:

52949_IMG_17651_1.jpg


Bij voorbaat dank voor jullie antwoord.

Grtz Rob
 
Helaas van de 0001 heb ik NU geen storingssleutel liggen, maar van de
1113 wel


Als het een MCBA 1113 is dan is het als volgt:
Groen Rood
uit uit MCBA defect
uit aan MCBA fout
aan uit Geen warmtevraag/wachttijd ontsteking/
aan aan Regelthermostaat of TTB geopend

aan knippert Maximaal thermostaat open
uit knippert Kortsluiting 24 V circuit
Knipp uit Vlamstoring
Knip aan Ten onrecht vlamsignaal
knip knip MCBA fout
uit uit controleer zekering/230Volt

dit zijn de betekenissen van de lampjes op je branderautomaat, hiermee kun je waarschijnlijk de storing opzoeken, en daarmee de storing eruit halen, wat vrij vaak voorkomt, is dat de contactjes van de regelthermostaat wat slecht contact krijgt, even opschuren.
succes

Obelix2

Zal nog ff kijken of 0001 storings code's kan vinden
 