Heb ook een er 200 electronic. b.j 1991.vanmorge heel koud toen ik beneden kwam.paar keer op de knop geklikt en naar een half uur sprong die opeens aan. kan t een technisch probleem zijn?

groetjes Ria
 
Ja dat kan,

en met de gekleurde lampjes in de branderautomaat geeft het toestel aan wat er mis ging, dit de volgende keer noteren en erbij vermelden voor meer hulp :)
 
Heb alleen een groen meldings knopje erop.
inmiddels doet de verwarming t weer dus we vermoeden dat t aan de thermostaat ligt.
djw voor je reactie :D
 
Nee hoor, er zit ook nog een rood ledje op dat brand echter alleen maar als er iets mis is, of het knippert.
De combinatie van die 2 (lampjes) ledjes geeft aan wat de fout is.
En die komt terug, wees maar niet bang.
1991?
Welke branderautomaat zit er in?
mcba 0001?
 
Als het een MCBA 1113 is dan is het als volgt:
Groen Rood
uit uit MCBA defect
uit aan MCBA fout
aan uit Geen warmtevraag/wachttijd ontsteking/
aan aan Regelthermostaat of TTB geopend

aan knippert Maximaal thermostaat open
uit knippert Kortsluiting 24 V circuit
Knipp uit Vlamstoring
Knip aan Ten onrecht vlamsignaal
knip knip MCBA fout
uit uit controleer zekering/230Volt
 