Radiatorkraan vervangen door HR92's van Honeywell

Rooi

  • #1
Ik ben bezig met het vervangen van radiatorkranen door HR92's van Honeywell. Op 4 radiatoren was dit zo gedaan, omdat de knop er eenvoudig af te halen was.

Op 4 andere radiatoren zitten afwijkende knoppen (zie foto's). De eerste daarvan lijkt er alleen in zijn geheel afgehaald te kunnen worden. Dit betekend dan de CV installatie leeg laten lopen. Hopelijk heb ik het verkeerd en kan het op een andere manier. Weet iemand hoe? Misschien ook hoe het zit voor de tweede knop?

Bedankt alvast!

Roy



 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Bovenste foto de zeskant losdraaien, onderste foto de fijn geribbelde ring losdraaien.

Kan beide zonder aftappen.
 

Rooi

  • #3
Bedankt Hesse, je hebt gelijk.

Bij de bovenste kwam eerst wat water mee, vandaar de vraag. Ik denk dat ik toen per ongeluk iets van het binnenwerk meedraaide. Gelukkig met jou hulp nu wel gelukt.

Roy
 