Radiatoren weghalen - werkt het dan nog?

Richtiger1

  • #1
Beste,

Ik wil 3 radiatoren op de bovenste verdieping (tijdelijk) weghalen, maar de leidingen laten zitten en zowel afvoer als toevoeren afdoppen.

Werkt de verwarming dan nog gewoon beneden?
Uiteraard na het opnieuw open zetten etc.

Alvast dank,
Richard
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Dat ligt eraan. Bij een 2-pijps systeem kun je ze rustig afdoppen, maar bij een 1-pijps systeem moet je ze doorverbinden.

Denk ook aan bevriezingsgevaar van leidingen (achter knieschotten!) die niet stromen!!!
 

Richtiger1

  • #3
Hoe kan ik checken of ik een 1-pijps of 2-pijps systeem heb?
Goed punt overigens van de leidingen, maar die zijn wel allemaal geisoleerd en lopen door goed geisoleerde kamers momenteel.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #4
Hessie schreef:
Dat ligt eraan. Bij een 2-pijps systeem kun je ze rustig afdoppen, maar bij een 1-pijps systeem moet je ze doorverbinden.
Hessie bij een ouderwets 1 pijps systeem mag je ze rustig afdoppen. Gaat de stroming gewoon door.
Doorlussen moet alleen bij 50% onderblokken

Groeten b
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu