Beste lezer,
Fijn dat je mee wilt denken!
Wij hebben stadsverwarming en beneden vloerverwarming. Boven hebben wij 3 slaapkamers met elk een radiator. In het ‘washok’ zit een soort verdeelstation, dat het warme water van beneden via de grond naar de kamers verplaatst (zie foto).

Alle radiatoren blijven koud. Ook de leidingen vanuit de grond richting de radiator. De thermostaat beneden staat dan > een half uur ‘vragend’. De (vierde) badkamer radiator wordt wel (snel) warm, overigens.
Heeft iemand een idee waar dit aan ligt?
Het is over het algemeen zo warm (vloer beneden + isolatie) dat het boven eerder niet nodig was om te verwarmen.
Alvast bedankt!
(Foto radiator ook in de bijlage).
nb. er zal geen lucht in de radiatoren.

image.jpg image.jpg
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Lange Herman

    • #2
    Mogelijk zitten de kranen vast.
    Demonteer de thermostatische knop en controleer de pinnetjes.
     
    • Like
    Waarderingen: Rub87

    Degooijer

    Specialist Vloerverwarming
    • #3
    Bekend "probleem" en heel eenvoudig te verhelpen. Plaats klep in aanvoerleiding van de verdeler voor de vloerverearming en laat deze bedienen door een thermostaat, die dan alleen de vloerverwarming regelt.
    Bestaande klep (die nu door de thermostaat wordt bediend) open zetten, zodat toevoer van warm water voor radiatoren altijd open staat.
     