Radiatoren 1e verdieping worden niet warm

Casus: recent ander huis gekocht, radiatoren op de 1e verdieping worden niet warm. Radiatoren op de begane grond en zolder worden wel warm.
Radiatoren 1e verdieping afgetapt, H-blokken gecontroleerd en gangbaar gemaakt (stond 1 ventiel helemaal dicht), daarna afgevuld en ontlucht zonder problemen.
Hierna worden de radiatoren nog steeds niet warm, gevoel is dat er geen stroming plaats vind.

Verder onderzoek gedaan, waarschijnlijk is het een systeem in serie (ik zie de term 1-pijps ook wel voorbij komen) met een bypass in het H-blok.
Navraag bij vorige bewoner leert dat tijdens het verbouwen van de badkamer de aansluitingen aldaar afgedopt zijn. Hij heeft daar een foto van en naar ons gestuurd, dus dit is 100% zeker.
Nu voel je hem al aan komen, voor ik een vloertegel uit de badkamer verwijder wil ik eigenlijk vrij zeker weten dat mijn aanname klopt en de lus inderdaad in de badkamer onderbroken is nu. Er is geen verdeel blok, de leidingen worden in een koof in de hal afgesplitst middels T-Stukken.

Bijgevoegd foto's om e.e.a. te verduidelijken. Ik vermoed dat de radiator in de hal in z'n eentje in een lus zit, de 2 radiatoren in de woonkamer zitten op de andere lus.

Klopt het dat de genoemde H-Blokken voor een serie systeem zijn en voorzien van een bypass?
Is mijn aanname juist dat de lus nu onderbroken is in de badkamer?

Is het dit systeem --> https://www.wasco.nl/artikel/3391092
Het lijkt er op dat dit veelal in Duitsland toegepast wordt en weinig in Nederland.
De woning is destijds gebouwd door Plegt-Vos, iemand bekend dat zij dit systeem destijds meer toepasten?

IMG_20240110_203330388.jpg IMG_20240110_203322877.jpg IMG_20240110_205037786.jpg IMG_20240110_205044650.jpg a15a2fdf-cfc5-4c07-9288-9c28eebded6d.jpg
 
Ik zou de installlatie opstoken en dan op de laatste van de lus de ontluchter openen, dan moeten de onderblokken warm worden tot de laatste radiator, dan weet je dat het 1 pijps is.
 
Wellicht interessant voor mensen die tegen een vergelijkbaar probleem aanlopen en dit systeem herkennen --> Ja dit is absoluut een serie systeem met bypass in de H-blokken. Na het doorlussen van de aansluitingen in de badkamer (en het plakken van een nieuwe tegel ;-) werkt de verwarming weer naar behoren, inclusief een extra tegel vloerverwarming zijnde niet elektrisch...

Het systeem is ooit begonnen als TA-UNI en daarna verder gegaan onder de naam Flowrett en geleverd tot +/- 2022 waarna het is opgevolgd door een nieuwe variant. Wat ik begrepen heb is het in Duitsland vrijwel standaard, dus het schijnt in Nederland nog wel eens voor te komen bij provincies die aan de grens liggen. In ons geval is ons huis destijds gebouwd door Vos bouw die ook veel huizen in Duitsland bouwen. De Wasco levert het overigens gewoon:

Wel jammer dat ze mij in de eerste instantie verkeerde H-Blokken mee gaven zonder bypass en 16 mm onder aansluiting i.p.v. de TA blokken met bypass en 15 mm onderaansluiting. Helaas kom je daar thuis pas achter ;-).
 
Interessant. Ik ging er eigenlijk altijd van uit dat elke radiator in een CV systeem parallel aan een ringleiding was gekoppeld... Niet dus... Weer wat geleerd :-)
 
Nee hoor, je hebt soms een combinatie van een één pijp en een twee pijp systeem in een woning.
De tweede radiator die dan wat minder warm wordt die zal men in verhouding iets groter moeten kiezen.
 
@Jelle_R Daar ging ik ook altijd van uit inderdaad tot we dit huis kochten, de bypass is instelbaar dus je kan elke ring afregelen zodat elke radiator even warm wordt. In ons geval eerste verdieping de 1e op 50% bypass, de 2e op 25% en de laatste op 10% waarmee ze allen even warm worden (capaciteit van de radiator heeft uiteraard ook invloed hoeveel bypass je doet).

Wat Ronny zegt, een extra / 2e radiator in serie met een andere kom je inderdaad nog wel eens tegen.
 
Ha Melcon,
Heb hier hetzelfde probleem, okk in badkamer op 1e en geen werking van alle radiatoren op zelfde verdieping.
Alleen zitten de afdoppingen nog boven de tegels gelukkig. Heb je een foto hoe de situatie nu is? Neem aan dat je geen nieuwe radiator heb geplaatst maar alleen het blok?
Ben benieuwd!
Groet Karin
 
Hi Karin,

Ik heb een lus onder de tegel gemaakt en een nieuwe tegel geplakt. In mijn geval dus alles uit het zicht en niets meer van te zien.

In jou geval zou ik inderdaad gewoon een h blok plaatsen en deze afdoppen. Dan uiteraard wel de bypass volledig open zetten.