Radiator wordt niet warm, ik weet waarom. Maar hoe los ik het op?

Sven2002

  • #1
Beste klussers,

Eind vorig jaar hebben wij vloerverwarming gekregen op de begane grond. Hiervoor moest ik zelf zorgen voor een 22 mm aansluitpunt. Ik heb de 15 mm leiding die naar beneden liep vervangen voor een 22 mm leiding. Zie het bijgevoegde plaatje (vooraanzicht)

Zoals jullie zien gaat de 22 mm leiding van zolder nu recht naar beneden, met 1 aftakking 15 mm voor de radiator. Deze radiator wordt nu niet meer warm... Wat nogal logisch is als je zo naar het plaatje kijkt. Al het water gaat gewoon recht naar beneden. Als ik de vloerverwarming kraan dichtdraai wordt de radiator wel warm.
Hoe los ik dit op? Kan ik vanaf de cv ketel een 28 mm leiding leggen totaan de 1e radiator? Met dan een aftakking naar rechts van 15 mm en naar beneden 22 mm? De aansluiting op mijn cv ketel is maar 22 mm dus ik vraag me af of dit nut heeft!

Untitled2.png
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Waarom is het volgens jouw logisch dat het niet werkt?
Water onder druk gaat of kan naar alle kanten ongeacht of het naar beneden of naar de zijkant is.
De zwaartekracht werkt wel wat mee maar niet zoveel.

Het lijkt mij een kwestie van inregelen, het aanvoer ventiel van de vloerverwarming zodanig
inregelen dat de vloerverwarming goed werkt en ook de radiator nog goed werkt.

Staat het bypass ventiel voor de vloerverwarming b.v. niet teveel open?
 

Sven2002

  • #3
Ronnie, bedankt voor je reactie. Het leek mij dat water altijd de weg van de minste weerstand kiest. Waarschijnlijk staat op de verdeler alles open dus gaat het water daar heen. Vandaar de grotere diameter, niet alles van de 28 mm past in de 22 mm leiding dus wordt een deel 'geforceerd' door de radiator gedrukt.

Ik heb geen aanvoer ventiel op de vloerverwarming zitten, (behalve de thermostaatknop) maar boven op zitten wel flow regelaars. Ik heb hier nooit wat mee gedaan aangezien de vloerverwaming gewoon werkt. Jij zegt allemaal even wat minder flow geven?
Bypass staat op 0,2. Is dit te laag?
 

Auto-Geen

  • #4
Je vloerverwarmingsverdeler is waarschijnlijk hydraulisch actief aangesloten en neemt al het water uit de strang. Een kwestie van inregelen.
 

Sven2002

  • #5
Nou ik kom er niet uit hoor... Ik heb de flowmeters wat dicht gedraaid. De retour temperatuur is wel veel lager maar ik krijg mijn radiator op de 1e verdieping niet warm. Verder kan ik nergens aan draaien, behalve de bypass die op 0,2 staat.
 

Auto-Geen

  • #6
De flowmeters zitten in het secundaire gedeelte van de vloerverwarming, inregelen doe je in het primaire gedeelte. Het circuit vanaf de CV ketel.
 

Sven2002

  • #7
Ja en hoe doe ik dat dan? Er zit alleen een kogelkraan.. Moet ik die half dicht zetten ofzo?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
De inregeling zit bijna altijd op het ventiel achter de thermostaatknop bij de vloerverwarming.
Ook kan het zijn dat de verdeler niet hydraulisch neutraal is, zoals eerder aangeven en de bypass
kan inderdaad ook veel te snel open gaan als deze b.v. op 0,2 staat.
Eigenlijk moet zo'n bypass pas open gaan als (bijna) alle groepen op de verdeler dicht staan.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #9
plaats eens een foto van de verdeler
 