Ik heb in mijn vriendin haar appartement CV geinstalleerd.

Een CV ketel in de living met het uitzicht van een mooie kachel (In B wordt dit mini-chauffage genoemd). De ketel is via Ø 22 koperbuizen verbonden naar het vals plafond in de hall. Van daaruit vertrekken Ø 15 koper leidingen naar alle radiators, die allemaal overhoeks zijn aangesloten. (8 stuks)

1 radiator weigert warm te worden bij het begin van het stookseizoen en daarna heel af en toe. Remedie: alle radiators afsluiten behalve de bewuste. Daarna alles terug openen en klaar is kees. Ik heb de leidingen al gedemonteerd en schoongemaakt, alsook kraan, en radiator zelf, zonder resultaat.

Pomp staat op hooste snelheid. Alle leidingen zijn nagenoeg even lang vanaf de hoofdleiding te tellen.
Wat kan de oorzaak zijn?
 
Zit deze radiator aan het eind van de hoofdbuis?

Dan heb je last van een luchtbel, deze wordt door de pomp naar de verste uithoek geperst, doordat het lucht daar moet zakken en de stuwdruk van de pomp al door 7 radiatoren kan 'ontsnappen' stroomt er geen water door de laatste radiator.

Alle radiatoren sluiten geeft extra druk naar de laatste radiator en drukt de luchtbel de radiator in waar hij blijft hangen in de radiator en dus geen blokkade vormt in de leiding.

Het is volgens mij het nadeel van bovenlangs lopende verdeelbuizen, ze zijn moeilijk te ontluchten.

Oplossing: ontluchter automaat aan het eind van de hoofdleiding plaatsen.
Of met voet ventielen alle andere radiatoren zo knijpen dat ze net hun delta T halen en de laatste radiator op volle kracht laten draaien zodat je meer stroming hebt in de laatste deel van de hoofdleiding waardoor de luchtbel weggedrukt wordt naar de radiator.
 
The headhunter schreef:
Zit deze radiator aan het eind van de hoofdbuis?
Inderdaad.
The headhunter schreef:
Oplossing: ontluchter automaat aan het eind van de hoofdleiding plaatsen.
Of met voet ventielen alle andere radiatoren zo knijpen dat ze net hun delta T halen en de laatste radiator op volle kracht laten draaien zodat je meer stroming hebt in de laatste deel van de hoofdleiding waardoor de luchtbel weggedrukt word naar de radiator.
Die zit er al. Ik zal met de voetventielen proberen of ik het beter krijg.
Alleszins dank voor de tip en de snelle reactie.
 
Zit de ontluchter ook aan het eind van de hoofd buis?
Staat deze wel open?

Je kan het dopje eraf draaien en het stiftje aan de binnenzijde even naar beneden drukken.
Komt er water dan zit er geen lucht in de ontluchter of omdat er geen lucht in het systeem zit of omdat de plaatsing niet juist is.
Komt er wel lucht, dan kan het zijn dat de vlotter inwendig blijft hangen.
 
Ik denk dat ik het probleem heb opgelost. De leidingen van de kamers komen samen in een vals plafond, dit is moeilijk te bereiken (clautrofobie!). Ik heb nu gezien dat de ontluchter lager zit dan de leiding die naar de bewuste slaapkamer gaat. Door wat plooi en trekwerk heb ik de situatie verbeterd.

Nu is het afwachten maar ik denk dat het opgelost zal zijn. Mijn welgemeende dank voor uw tips en hulp.
 