Radiator wordt niet egaal warm. Retour wordt eerder warm dan aanvoer. Eenpijpssy

Goeiedag heren,

Ik heb twee radiatoren op de 1e verdieping die niet egaal warm worden, of uberhaupt gloeiend heet. Het is geen luchtprobleem, en vermoedelijk een slib probleem.

Zodra ik de kraan aandraai, wordt eerst de uitvoerpijp warm, dus de stroomrichting is verkeerd.

Ik dacht ik vraag hier eerst om hulp.
De radiator is 2,5 meter. De aanvoer loopt achterlangs naar links onder. De uitvoerpijp is kort en zit rechtsonder. Het hele systeem is een vertakking op 1 pijp.



Ik zou op 1 of andere manier de stroomrichting kunnem wijzigen, maar ik denk niet dat dat wat hoort uit te maken, aangezien alles op 1 pijp zit.
De andere radiatoren werken wel goed.

Herkent iemamd dit en hoe zou ik het kunnen oplossen? De kraan was heel ouderwets die heb ik recent vervangen. Hij werkt gewoon goed.



1761662595266465785736479086742.jpg

17616626175603665301027324221941.jpg

17616627146974115831142085532087.jpg
 
Als je goed kijkt dan zit de aanvoer bij de lange radiator op de 1e foto inderdaad rechts onder, dat klopt.
Bij de radiator op de 3e foto zit de aanvoer linksonder.

En, de kranen zitten allebei met de stromingsrichting van de radiatoren af, dus in de retour.
Dat klopt dus ook.

Het probleem zit waarschijnlijk in het type radiatorkraan die je gebruikt hebt, die zijn zeker niet
zomaar geschikt voor een 1 pijp systeem. Alles moet heel goed in balans zijn.

Dit is de stromingsrichting van de aanvoer:
1761667248951.png
 
Dankje voor de reactie. Ik ging er automatisch vanuit dat van boven naar beneden de stroom richting was, maar het kan ook omgekeerd zijn ja.
De kranen zitten dus op de uitvoer gemonteerd (was al zo toen ik hier kwam wonen). Als ik de kranen openzet dan is er gewoon stroming binnen de radiator en het heeft verder geen invloed op de hoofdleiding en andere radiatoren. Dan vermoed ik toch dat er slib/vuil in de radiator zit, alleen is dat een gokje van +600 euro voor een powerflush.
 
zijn de radiatorkranen wel geschikt voor een 1 pijpsysteem? Hier worden normaal kranen toegepast met een extra lage weerstand zodat het drukverschil over de radiator zo klein mogelijk is.
 
zoek op lage weerstandkraan, bijvoorbeeld van heimeier de serie met blauwe dop.
Dit zijn speciale kranen voor dit soort systemen
 
Het blijkt dat de thermostaatkraan een stroomrichting heeft, dat wist ik niet. Dus hij zit omgekeerd. Ik ga het omdraaien en kijken of de verwarming dan wel egaal warm wordt. Bij de andere kamer heeft de oude bewoner vast dezelfde fout gemaakt dan
 
De kraan zit met de stromingsrichting niet verkeerd, en met het omdraaien zal de weerstand niet minder worden. De weerstand van de kraan is de KV waarde.
Zoek er een op met een hoge waarde. De comap kraan die er nu tussen zit heeft een lage instelbare waarde en is allen geschikt als er een drukverschil van een pomp aanwezig is. Nu heb je alleen het drukverschil van de afstand tussen aanvoer en retour.
 
Ik ga het omdraaien gewoon proberen eerst, en de KV waarde staat nu op 6. Heb verder er geen verstand van, ben een leek.

Want op zolder heb ik ook de kraan vervangen (zelfde) en die werkt perfect. Stroomrichting klopt.



Screenshot_20251029_125959_Chrome.jpg
 
de kv waarde van deze kraan is absoluut niet 6, ik denk dat u de stand bedoelt van de dubbelinstelbare spindel.
Deze kraan zal een kv waarde hebben van ongeveer 0,8 a 1
 