Beste elektroneuten,
Wat kan er mis zijn bij het volgende:

In de groepenkast klapt de zekering die op de tuinverlichting staat er na inschakelen steeds na 1a 2 minuten uit. Binnen die tijd meet ik keurig 230V, op alle stopcontacten en kunnen de schakelaars bediend worden zonder dat de zekering eruit gaat.
Alle stekers van de verlichting uit de stopcontacten gehaald : zelfde euvel. 1contactdoos was verdacht was aan de binnenzijde behoorlijk vochtig. Hier van de nul en fase losgehaald en geïsoleerd. Maakt ook niets uit.

Graag uw expertise.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Wat gaat er precies uit? Een zekering (dus smeltpatroon)? Installatieautomaat? Of is het de aardlekschakelaar?

Wat zit er nog allemaal op deze groep nadat je de stekkers hebt uitgetrokken? Toevallig ook iets waarvan je kunt verwachten dat het pas na 1 a 2 minuten inschakelt? Zoals een schemerschakelaar, of een koelkast / diepvries ofzo?
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Als het de aardlek is die aanspreekt is het in een tuin toch vaak vocht. Of een rotte gietmof, lasdoos die niet waterdicht is etc.

Met wat meer info kunnen we er ook meer over zeggen inderdaad.
 

Kees de schilder

Verf- en houtrotherstel adviseur
  • #4
Alle tuinverlichting gaat uit en op de stopcontacten staat dan ook geen spanning meer. Aardlek spreekt niet aan, installatieautomaat gaat off. Vriezer en koelkast apart gezet dus die staan niet meer op de tuinverlichting groep. Geen schemerschakaar.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Bijzonder dat de automaat uitschakelt en niet de aardlekschakelaar, bij de meeste storingen in tuininstallaties is het andersom.

Zijn de verbindingen bereikbaar? De installatie in delen afkoppelen werkt het snelste om het probleem te lokaliseren.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #6
Kan de automaat ook zelf nog zijn, even een groep wisselen en je weet het.
Niet toevallig nog ergens een pompje oid. draaien, buitenlamp die met dit weer vol water is gelopen?
Is het dan allemaal niet dan is het try en error.
Dus gewoon een las in deze groep opzoeken, deze losmaken en kijken of hij dan wel aan blijft, zo niet dan zit het probleem voor deze las, zo wel dan zit het probleem achter de las.
Door telkens een deel af te koppelen blijft er vanzelf iets over wat het probleem veroorzaakt.
Tevens zie je dan ook meteen het nut van bereikbare lasdozen :super:
 

Freakie

  • #7
Kan er ergens in het traject isolatie van aders zijn beschadigd? Ergo kortsluiting? Want dat kan er ook voor zorgen dat de automaat schakelt in plaats van de aardlekschakelaar.

Had ik toen ik in mijn huidige woning introk. Vanuit de bouw zat er nog bouwvocht in de leiding naar zolder. Die heeft gedurende de jaren de vinyl mantel aangetast waardoor nul en fase met elkaar sloten. Soms direct, soms naar minuten.

Isolatie laten doormeten, was tijd voor nieuwe bedrading.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Typisch gedrag van kortsluiting door water tussen fase en nul.
 
  • Like
Waarderingen: Freakie

Kees de schilder

Verf- en houtrotherstel adviseur
  • #9
Ach, even een tuin van 30 m x 10 m afgraven met een stuk of 20 stopcontacten en weet ik hoeveel gietmoffen in de grond. Is te doen op een zaterdagochtendje denk ik.
NB: de Iasdozen zitten bovengronds. Zijn allemaal droog, contacten bedrading niet gecorrodeerd en netjes in de lasklemmen. Alle verbruikers met stekers zijn eruit gehaald en lampfittingen gecontroleerd op vocht. Niets. Gaan wachten tot droge periode. Als de boel dan bij blijft staan is het idd een vochtkwestie. Mag de graafmachine erbij komen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #10
Met bovengrondse lassen kun je het dus eenvoudig lokaliseren.

Maak halverwege de verbindingen los. Blijft de groep dan in? Dan zit het probleem in de tweede helft. Maak de verbindingen weer vast en maak het nu op 3/4 los.

Of blijft de groep springen? Dan zit het probleem in de eerste helft. Maak de verbindingen op 1/4 los.

Zo kun je redelijk snel "inzoomen" op de locatie.

Wellicht is er een probleem met een grondkabel, dan kom je er achter welk stuk je moet opgraven. Maar misschien eindig je na wat uitsluiten wel bij een verlichtingsarmatuur ofzo, ook al zag deze er in eerste instantie goed uit.
 
  • Like
Waarderingen: De Bob en Vonken_trekker

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Met een kortsluiting moet je met bovengrondse lassen met een multimeter het haast kunnen uitmeten.
Gewoon de multimeter op fase en nul en delen loskoppelen totdat de waarde oploopt.
 

Kees de schilder

Verf- en houtrotherstel adviseur
  • #12
TX! Ik ga eea testen.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #13
Kijk of je iemand kent met een goed tester/meter.
Ik heb bijv. een tester die je op de kabel aan kunt sluiten en die geeft gewoon aan dat op zoveel meter een sluiting zit.
Kun je vanaf 2 punten testen dan is het probleem vrij exact aan te duiden en hoef je niet alles open te graven.
 