Problemen Remeha avanta

Beste allen,

Wij hebben nu al een aantal weken problemen met onze remeha avanta cv-ketel: de E4 melding. De blauwe vlam verschijnt wel tijdens de ontsteking maar blijft niet branden. Als het lukt om de cv aan te krijgen, valt hij uit zodra verwaming/warm watervraag vervalt.

Inmiddels zijn vervangen:
  • de ontstekingstrafo en elektrode
  • het moederboard
  • de gasbox

  • Gastoevoer is gemeten en goed
  • luchttoevoer en rookgasfvoer is gemeten en goed
  • aarding zou goed moeten zijn (als stekker omgedraaid zit blijft de cv in opstarptogramma hangen


Iemand enig idee?
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik zou de aarde eens laten meten, deze is waarschijnlijk niet in orde. Het moet niet uitmaken hoe de stekker in het stopcontact zit. Het blijven hangen in ontluchtingsfase duidt op een aardingsprobleem
     
    Ik zou de aarde eens laten meten, deze is waarschijnlijk niet in orde. Het moet niet uitmaken hoe de stekker in het stopcontact zit. Het blijven hangen in ontluchtingsfase duidt op een aardingsprobleem
    Ik heb de aarding gemeten en die is goed.

    De grap is dat ik de cv gisteren aan de praat heb gekregen. Hij heeft het meer dan 24 uur gedaan maar helaas toch weer in de E4 storing
     
    kan ook de aarding van de brander naar de vooraat zijn, hier zit een grafiet pakking tussen.
    Ook kan het zijn dat er lichte corrosie zit op de punten die de brander op zn plaats houden
     