Problemen met perilex aansluiting

Kees.Zeus

  • #1


Whirlpool Kookplaat - Type: PLEAA

Ik heb verschillende forums gelezen maar kan mijn antwoord niet vinden. Ik heb een kookplaat 2de hands gekocht maar nu blijkt enkel de rechterkant te werken.

De kookplaat word aangesloten met een perilex stekker. De oude kookplaat was aangesloten op een fornuis dus heb niets kunnen afkijken.

De kabel heeft de kleuren: 2x zwart, 1xbruin, 1xblauw, 1xaarde

Nu heb ik hem zelf aangesloten maar kom er niet uit. De kookplaat heeft de volgende schema's op de onderkant staan:



De meterkast heeft de volgende groep(en):



Ik begrijp de schema's niet... En weet niet welk schema ik moet volgen. Ik denk zelf de 400V 2N maar wat betekend de 2N, er is namelijk ook nog een 3N

Het aansluitblok van de kookplaat ziet er als volgt uit:



Kan me iemand vertellen wat ik moet aansluiten?

Ik denk namelijk dat het aansluiten van de kookplaat fout is gegaan waardoor er maar 1 fase word gebruik. Maar ik kom er geen wijs meer uit en hoop op jullie hulp.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Schema 400v 2n Gebruiken(2n=2Fasen)

Nu komt het, je moet de nul 2x uitvoeren en n het schema staat er maar 1.

Dus op 4 komen 2 draden, deze moet je even samennemen in een twin adereindhuls, schiet er nl 1 los dan brand je nulgeleider tot de meterkast eruit.
 

Kees.Zeus

  • #3
Hoi Headhunter,

Bedankt voor je reactie.

Nu heb ik een vraag, want vanuit de perilex stekker gaan de volgende draden:

1x blauw
1x bruin
1x PE (aarde)
2x zwart (L1+L2)
Al weet ik niet welke de L1 en L2 is.

Hoe moet ik dit aansluiten, ik heb namelijk maar 4 aansluitingen plus de PE (aarde)?

Als ik twee keer een nul moet gebruiken, waar haal ik die tweede nul vandaan? Ik neem aan dat dit de blauwe kabel is?

Gr en bedankt
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Je perilex heeft 4 gaten en een -.
de - is aarde.
De 4 gaten zijn bij jouw 2xNUL en 2X fase.
Helaas is daar geen standaard in.
Dus linksboven en rechtsboven kunnen L1 en L2 zijn
en rechtsonder en linksonder kunnen N1 en N2 zijn.

Maar ook beide rechter gaten L en beide linker N.

Dus :
Kapje van de wcd af.
Noteer waar blauw en bruin zitten
En vanuit daar kan je dan zien welke aderkleuren dat zijn van je stekker.
 

Kees.Zeus

  • #5
Hoi,

Dank je!

Dus heb 2x een fase en 2x een nul

Waarop komt de fase op de kookplaat, hier zitten 4 aansluitingen
1,2,3,4 plus een aarde

Kun je aangeven waar deze op de plaat komen?
Fase 1
Fase 2
Nul komt dan op positie 4, maar je zei dat deze dubbel komt, maar vanuit waar?

We zijn er bijna :-)
Gr.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
1 en 3 zijn fase 1 en fase 2.
4 zijn de nullen.

De beide nullen komen vanuit de perilexwcd.
 

Kees.Zeus

  • #7
Hoi,

Dat betekent dus dat ik op 2 niets hoef aan te sluiten?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Tussen 2 en 3 hoort een verbindingsplaatje gezet te worden.
Indien die plaat mist, kan je een draadbrug tussen die 2 zetten.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #9
Jawel, 2 en 3 moeten gebrugd worden (zie schema)

(Edit: Dubbelpost met Headhunter ;))
 

Kees.Zeus

  • #10
Headhunter,

Bedankt voor je replies!
Ik ga morgen eens proberen.

In ieder geval al bedankt voor de hulp zover! Ik za morgen laten weten of het ook gelukt is.

Gr.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #11
Zorg wel dat je de nul GOED dubbel uitvoert (dus met een twin adereindhuls), als je dat niet doet werkt je kookplaat eerst prima, maar kun je snel een keer de brandweer bellen.

Desnoods laat het hier even zien, foto van de stekker en en van de aansluitingen op de plaat.
 

Kees.Zeus

  • #12
Dank je wel allemaal!!!
Het is gelukt!

Gr
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu