Problemen met Brink Heteluchtketel (1981)

Helma1704

  • #1
Ik heb problemen met de heteluchtketel. Als ik de thermostaat aanzet dan slaat de ketel wel aan maar niet voor lang, soms 5 minuten, soms 10 minuten en soms helemaal niet. De waakvlam blijft overigens ook niet branden. Als de ketel uitslaat blijft wel de ventilator doorblazen, dus koude lucht door het huis. Das nu niet echt lekker kan ik vertellen :(
Het gekke van het hele verhaal is dat als ik 's morgens de thermostaat aanzet dan blijft hij het wel doen en is het zo lekker warm in huis. Wie weet wat het probleem kan zijn??
Alvast bedankt.
 

Piet48

  • #2
Het is luchtverwarming maar zit daar misschien ook een condensafvoer op die het condenswater niet snel genoeg kwijt kan en daardoor stopt met branden.

Gr . piet
 

Speedypul

  • #3
Denk niet dat toestel al voorzien is van condensafvoer.
Wat ik uit uw verhaal opmaak is dat maximaal aangesproken word!
Ten eerste is filter schoon, staan uitblaasopeningen allemaal open.
Is er voldoende cirkulatie in woning!
Als aan deze voorwaarden voldaan is wil het wel eens helpen om de ventialtor in een hoger toerental te laten draaien!
 

Piet48

  • #4
Sorry ik heb 1981 niet opgemerkt.

Gr. Piet
 

W en d

  • #5
Je toestel kan waarschijnlijk zijn warmte niet goed kwijt.
controleer de filters eens of die niet vervuild zijn,er zit meestal ook nog een rooster (meestal aan de achterkant van de ketel) voor retour lucht dat vervuild kan zijn.
mocht dit allemaal in orde zijn dan kun je de ventilator een stand hoger zetten.
zie link: Brink b8m slaat af,op pagina 3 van deze site
 

Freekcv

  • #6
Klopt wat w en d zegt.
bij de oude toestellen schakelde de maximaal de waakvlam uit.
na 87 (uit me hoofd) schakelde hij de stroomtoevoer naar het gasblok uit.
 

Helma1704

  • #7
Alvast bedankt voor jullie reacties, ik ga eerst kijken of het rooster achterin de ketel verstopt zit en als dat het niet mocht zijn de ventilator hoger zetten. Mocht dit allemaal niet lukken dan kom ik graag nog eens terug bij jullie.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Er zit een filter in dat regelmatig schoongemaakt moet worden, en jaarlijks moet worden vervangen.
 