Probleem ?Nefit turbo ketel?

Elvis

  • #1
Goedenmiddag,

ivm werkzaamheden ivm klussen heb ik de cv uitgedaan en radiatoren afgekoppeld ivm stucwerk etc. cv is ruim 6 weken uit de rolatie geweest. Systeem opnieuw gevuld en ontlucht vervolgens heb ik warm water maar heb ik het idee dat de cv niet aanslaat. Systeem geeft code o aan dat de brander niet actief is, maar boiler wel . Kan kloppen omdat de temperatuur ingesteld staat op 16 continu.Ik wil nu graag testen of mijn cv ook aanslaat.Gewoon thermostaat omhoog draaien totdat hij aanslaat?
Of zal ik het syteem moeten resetten dmv rode knop?

groeten Bert
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #2
Draai idd eerst maar eens je thermostaat op 30 graden en kijk wat hij doet,

krijg je code 2 dan opnieuw alles goed ontluchten,
ook in de ketel, rechtsbovenin zit een handontluchter [zelfde sleuteltje als voor je radiatoren].

werkt heea dan niet dan kijken we wel verder.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
Controleer of de thermostaat draad nog vast zit aan de ketel.
 

Elvis

  • #4
Heb gisteren thermostaat opgedraaid naar 24 graden en hij sloeg gelijk weer aan. Vlammetje op de thermostaat in het display begon te branden.
vervolgens gaf de ketel code 1 aan van " systeem verwarmt cv.
probleem lijkt nu opgelost !

Bedankt voor je reactie !

Bert
 

Tax00088

  • #5
Ik heb een storing aan een vailant verwarmings ketel maar niet aan een neefit turbo wel een verschil
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #6
Dan moet je een eigen topic starten en voldoende informatie verschaffen.
 